YJV-2[3(1*630)+1*300]是什么意思?请大侠赐教
jiangwei1981418
2009年06月19日 15:10:30
只看楼主

YJV-2[3(1*630)+1*300]是什么意思?请大侠赐教

YJV-2[3(1*630)+1*300]是什么意思?请大侠赐教
免费打赏
jzky1
2009年07月02日 19:23:01
42楼
3根单芯630,一根单芯300,两组,很对! 15楼讲出理由,1,缆太粗,2.一根载流量不够,就更完整了!缆太粗说的是如果用3+1电缆的话,外经太大,63mm,施工难度很大,无法减小弯曲半径,(我们知道这么大的缆是很硬的),而用单芯就方便多了,那么单芯载流量肯定不够,所以用2组,也就是双拼.
回复
topming
2009年07月03日 23:07:55
43楼
天呐,这么大的载流量,得用多大的开关呀。
回复
sjmcja_1972
2009年07月04日 11:26:17
44楼
3根630平方毫米单芯电缆+1根300平方毫米电缆 共两组  YJV系电缆型号
回复
sjmcja_1972
2009年07月04日 11:27:22
45楼
用刀开关吧,这样应该可以
回复
a0131004
2009年07月05日 17:36:12
46楼
3根火线截面是630平方毫米,1根零线300平方毫米。共两组。YJV是交联聚乙烯
回复
pdlbao
2009年07月06日 16:37:44
47楼
没见过这么粗的电缆 接头往那压啊 这么粗
回复
gaofeng899
2009年07月06日 19:18:33
48楼
2条630平方毫米电缆加上2条300平方毫米电缆,2条630平方毫米电缆做三相电线用,2条300平方毫米电缆做零线用。
回复