紧急:730平米展厅 是中间下沉2米,什么方式采暖好?
xiaomeileung
2009年06月19日 13:19:16
来自于采暖供热
只看楼主

注意这个展厅 是中间下沉2米 摆放模型的。这里不能辐射地热盘管 。那 如果只做盘管 就间距很密 才能保证这么大 这么高的空间 的热负荷中间下沉2米 摆放模型的。不能辐射地热盘管。地热盘管只能敷设在周围4周1633 12:49:47呵呵。建议你还是别用地板辐射了。厅堂真的不适合。 simple 12:50:0910米高度 做风柜吗1633 12:50:21规范只是在技术上推荐而已。1633 12:50:32

注意这个展厅 是中间下沉2米 摆放模型的。这里不能辐射地热盘管 。那 如果只做盘管 就间距很密 才能保证这么大 这么高的空间 的热负荷
中间下沉2米 摆放模型的。不能辐射地热盘管。地热盘管只能敷设在周围4周
1633 12:49:47
呵呵。建议你还是别用地板辐射了。厅堂真的不适合。
simple 12:50:09
10米高度 做风柜吗
1633 12:50:21
规范只是在技术上推荐而已。
1633 12:50:32
对,暖风最合适
simple 12:50:33
昨天告诉你 :2007节能措施 说宜做
simple 12:50:54
做布风管吗
1633 12:51:06
2007节能措施 本来就是设计院的那些人闭门造车
1633 12:52:20
比如说一家展览单位的物体很大,需要重新装饰摆设,要在地板上打钉子固定等,那么就完蛋了。
simple 12:53:19
散热器也不好 。是吗 占地方
1633 12:53:26
对。
simple 12:53:53
暖风 :就是吊顶风柜 6排管 8排管。那么吗
1633 12:54:23
展览厅堂的室内温度其实不重要。如果做暖风,也不必要做成非常好的效果
1633 12:55:00
根据你所说的80度水温,可以做成普通风柜
1633 12:55:20
最好采用射流风柜

2.jpg


3.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开