学校宿舍的建筑物防雷类别为二类?
feifei78
feifei78 Lv.2
2005年05月20日 16:57:48
来自于防雷减灾
只看楼主

由于审图的那帮家伙钱越赚越多,现在身价多了的缘故吧,现在就越来越“小心”,以前没提的问题现在成了大问题:学校宿舍的建筑物防雷类别成了二类。(他们的依据是GB50057-94第2.0.3条的第八点)。本人真的认为那帮家伙在浪费国家资源!

由于审图的那帮家伙钱越赚越多,现在身价多了的缘故吧,现在就越来越“小心”,以前没提的问题现在成了大问题:学校宿舍的建筑物防雷类别成了二类。(他们的依据是GB50057-94第2.0.3条的第八点)。本人真的认为那帮家伙在浪费国家资源!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月20日 17:23:39
2楼
做就做吧。
回复
lengbing
2005年05月20日 18:43:46
3楼
不会吧,我这是多雷区,这类建筑也算不上二类防雷建筑啊!
回复
大鼻山
2005年05月20日 20:28:12
4楼
楼主是福建的吧?看了玄黄今天的帖子,他们认为学校算是人员密集的公共场所。
同情ING
回复
lengbing
2005年05月20日 20:37:14
5楼
郁闷!!!看来要提高设计者的语文水平,否则,。。。唉,断章取义的太多了。
回复
feifei78
2005年05月22日 09:58:22
6楼

为什么说我是福建的?不明!我是广东的。学校在条文说明里是有被列举出来,而且预计雷击次数大于0.06次/a也很容易满足,但由于规范编写的原因,“什么什么等公共建筑”里的“等”字我们该如何去理解。厂区里的宿舍就不算了?!只是对本市审图的那帮家伙有点意见,对他们经常改变意见有点牢骚而已!
回复
大鼻山
2005年05月22日 10:36:03
7楼


GB50057-94第2.0.3条的第八点虽然在正文里很模糊,但在条文解释里却很明确:“人员密集的公共建筑物,如集会、展览、博览、体育、商业、影剧院、医院、学校等建筑物”。
回复
wl993
2005年05月23日 11:43:45
8楼
“等”这个字真烦,出规范的到是轻松了,害的我们还要猜“等”的内容。规范不严谨,害苦我们啊。
回复
plainlife
2005年05月23日 15:21:55
9楼
安他们说的作罢
回复
风雨3600
2005年07月01日 12:59:28
10楼
厂区的办公楼.宿舍楼算人员密集的公共建筑物吗?
回复
zwg043
2005年07月01日 16:19:37
11楼
应按公式计算出年雷击次数来确定
回复

相关推荐

APP内打开