小弟做了一个配电柜,现碰到点问题,还请各位高手帮忙解决下,不胜感激!配电柜里面总开关为315A带漏电,现在投上去老跳,下面负载基本上没怎么开,或开了小部分负载,过一段时间也跳,有时候空载也跳,有点不正常。可能是什么原因造成的?配电箱里装了一个三相四线机械表,三根电压线是从漏电的下桩头取得,这样取法有没有问题?我用万用表量的时候,发觉电表的三相之间都是有阻抗的,这样是不是正常?如果有阻抗,那我从漏电下桩头取电的时候,会不会造成短路而使漏电跳闸?
小弟做了一个配电柜,现碰到点问题,还请各位高手帮忙解决下,不胜感激!
配电柜里面总开关为315A带漏电,现在投上去老跳,下面负载基本上没怎么开,或开了小部分负载,过一段时间也跳,有时候空载也跳,有点不正常。可能是什么原因造成的?
配电箱里装了一个三相四线机械表,三根电压线是从漏电的下桩头取得,这样取法有没有问题?我用万用表量的时候,发觉电表的三相之间都是有阻抗的,这样是不是正常?如果有阻抗,那我从漏电下桩头取电的时候,会不会造成短路而使漏电跳闸?
2楼
“总开关为315A带漏电”,几极?如果是三极,下面就不能有220V的负载!
如果是四极,查开关下所有负载(包括电度表)的N线是否都接在漏电开关的N极下面,并且过漏电开关以后的N线再没有同其他PE或N线连接。
回复
3楼
非常感谢您的解答。
我选的是4相漏电,我做的是总配电箱,终端接线不是我们接的,我查看过箱体里面,我是把总漏电的下桩头N线引到柜内的N排上,然后电表的N线是从这跟排上取的,现场电工也确认过他的是把N和PE线全部分开,没有连接。
若把漏电改为三相空开,会不会把这个问题给解决掉。
回复
4楼
不能把漏电开关改为三极的,“确认过....是把N和PE线全部分开”,说明箱内没问题,要查下面(引出的)N线了,看“柜内的N排上”有几根配出的线,一根一根地断开试验(当然断开N线的同时也要断开对应的L线),找到断开一根N线漏电开关不跳时,说明这根N线在后面与其他的PE线或N线有连接(或绝缘不好)。
回复
5楼
谢谢,明天客户要求换一个400A的漏电,我决定换上去之后,负载全部不带,空载试验下,若无任何问题,就说明柜内没问题。再出现跳闸估计就是他们自己的问题了。
请问我电表的三根电压线取自漏电下桩头,是否没问题?
最新标准 相与相 相与地的安全距离是多少?
回复
6楼
偶尔空栽也跳,可能是漏保质量问题.
负荷端接三相电表没问题.
[
本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2009-6-20 18:24 编辑 ]