化工行业甲类单层仓库,采用钢筋混凝土柱+H型钢梁轻钢屋面的排架结构,跨度24米,柱顶标高8米。建筑专业在内部中间一榀钢梁下设一片砖砌防火墙。问:8米高,24米长的单片砖砌防火墙如何设计?
化工行业甲类单层仓库,采用钢筋混凝土柱+H型钢梁轻钢屋面的排架结构,跨度24米,柱顶标高8米。建筑专业在内部中间一榀钢梁下设一片砖砌防火墙。
问:8米高,24米长的单片砖砌防火墙如何设计?
2楼
!!!!!
柱子+圈梁+与周边有效连接
回复
3楼
请问版主:
柱子是1,构造柱;2,砖砌壁柱;3,钢筋混凝土抗风柱.选哪种?
且柱顶钢筋是否和钢梁下翼缘焊接?
回复
4楼
根据抗震设防的不同应该不同的.
构造柱.
回复
5楼
请问版主:
关于墙体高厚比验算:
《砌体规范》第6.1.2的第2款带构造柱墙高厚比和第3款构造柱间墙高厚比验算。
可否这样理解:
A:带构造柱墙--指整片长的墙
B:构造柱间墙--指整片墙中两构造柱间的局部墙段
如单层钢结构大跨度仓库中钢梁下设的单片砖砌防火墙,(比如长24米,高9米,墙厚240,沿长方向每隔4米设一构造柱,沿高度每隔3米设一圈梁)。
按第3款构造柱间墙高厚比验算,圈梁可视为不动铰支点,即墙高取3米,高厚比为3000/240=12.5,满足式6.1.1。即构造柱间墙高厚比肯定满足。
按第2款带构造柱墙高厚比验算,按表5.1.3查H0:S>2H,H0=1.5H=1.5X9000=13500,即整片墙验算,肯定无法满足?
若该防火墙顶端要求与钢梁下翼缘紧密连接(不留空隙),且构造柱钢筋顶部与钢梁下翼缘焊接,可否认为防火墙顶部不是自由,为弹性连接。计算高度系数取1.0?
回复
6楼
为啥不用墙板 搞的自己这么费劲
回复
7楼
顶!我也想知道!顶!我也想知道!
回复