管连洁具的问题
anhaijun66
anhaijun66 Lv.5
2009年06月18日 14:42:10
只看楼主

管连洁具命令时,不识别立管,必须是先选择支管,才能和洁具相连,这样实在是不妥大多数排水洁具如果是板上接的话,都是从立管直接接P弯的,如果命令不识别立管,就得需要先画一个支管(从立管到洁具的排水点),然后再进行管连洁具,太浪费时间了[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-6-18 15:20 编辑 ]

管连洁具命令时,不识别立管,必须是先选择支管,才能和洁具相连,这样实在是不妥
大多数排水洁具如果是板上接的话,都是从立管直接接P弯的,如果命令不识别立管,就得需要先画一个支管(从立管到洁具的排水点),然后再进行管连洁具,太浪费时间了

[ 本帖最后由 anhaijun66 于 2009-6-18 15:20 编辑 ]
免费打赏
alnhny
2009年06月18日 14:50:58
2楼
顶。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
请勿飞扬
2009年06月18日 15:33:38
3楼
能不能帖张图?
回复
kobe_bryant24
2009年06月18日 17:30:56
4楼
我也顶 这好像牵扯到一个 标高问题
回复
举人1968
2009年06月18日 18:22:34
5楼
管连洁具命令时,不识别立管,必须是先选择支管,才能和洁具相连,这样实在是不妥
大多数排水洁具如果是板上接的话,都是从立管直接接P弯的,如果命令不识别立管,就得需要先画一个支管(从立管到洁具的排水点),然后再进行管连洁具,太浪费时间了
顶。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
举人1968
2009年06月18日 18:32:30
6楼
立管连接大便器,如附件
回复
举人1968
2009年06月18日 18:37:32
7楼
【命令: SCBZ删除标注】不能删除“管线文字”,可以删除,其它还没有试过
回复
anhaijun66
2009年06月19日 12:28:17
8楼
6#的图是对的,大便器是板下接,厨房的洗菜池是板上接,都是从立管接出的
我觉得标高其实不成问题,我现在画卫生间支管都不定义标高,直接就默认为0即可,在立管上接的时候,自己看是板上还是板下来定一个标高
从立管直接接出,可以定义标高为0,连接洁具即可
回复
请勿飞扬
2009年06月19日 15:46:04
9楼
恩,记下:
1:管连洁具命令时,应该识别立管
2:【SCBZ删除标注】
回复

相关推荐