请教海湾8301模块与磁力锁控制器连接问题?
wl108606
wl108606 Lv.2
2009年06月17日 22:19:50
只看楼主

各位好!有问题请教各位专家。我们用的门禁系统:由磁力锁控制器(由AC220V供电)来控制磁力锁。现在要和消防报警联动,用的海湾8301模块。请教各位专家:8301模块是否即可以控制磁力锁控制器的输入电源AC220V;或者也可以控制磁力锁控制器上的常闭常开触点?这两种方法是否可以实现与消防的联动?谢谢!(刚接触这个,菜鸟,请多关照!)

各位好!有问题请教各位专家。
我们用的门禁系统:由磁力锁控制器(由AC220V供电)来控制磁力锁。
现在要和消防报警联动,用的海湾8301模块。
请教各位专家:8301模块是否即可以控制磁力锁控制器的输入电源AC220V;或者也可以控制磁力锁控制器上的常闭常开触点?这两种方法是否可以实现与消防的联动?
谢谢!(刚接触这个,菜鸟,请多关照!)
免费打赏
whliuji
2009年06月23日 14:16:52
2楼
可以控制,如用8301控制220V输入电源需加8302模块或继电器,如果控制控制器上常开触点,如果是24V,可以,新模块要改参数,常闭要加8302或继电器,老模块都可以,不需改参数