卫生间排水图
zcg3116
zcg3116 Lv.2
2009年06月17日 13:17:55
只看楼主

我这样做的公共卫生间排水图不知有啥问题?请各位指教

我这样做的公共卫生间排水图不知有啥问题?请各位指教
83b5009e040969ee7b60.jpeg
135 KB
立即下载
免费打赏
engfic
2011年01月05日 13:20:54
2楼
没什么问题吧
回复
zoukunen
2011年01月06日 10:39:41
3楼
应设置环形通气管
见规范
4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:
1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;
2 连接6个及6个以上大便器的污水横支管;
回复
rough2002
2011年01月06日 14:58:09
4楼
楼上正解,设环通。为什么只设一根立管,再设一根吧
回复
killlife1
2011年01月06日 15:19:48
5楼
环形通气是必须的,而且两边各设置排水干管拉出去不行么
回复
pmj97
2011年01月06日 15:44:07
6楼
不错,学习了啊
回复
2360239
2011年01月09日 00:13:51
7楼
顶一楼,很给力啊