这么严重的问题出在哪里?
david_521
david_521 Lv.2
2009年06月17日 12:12:49
只看楼主

之前,湿式报警阀前端压力0.55MPa,后端压力0.6MPa。FM在测试的时候,压力都已经下降到0.2了,压力开关才动作,这到底是什么问题呢?平时检测,都是正常的哦。压力开关不灵敏?还是压力开关的设置不对?

之前,湿式报警阀前端压力0.55MPa,后端压力0.6MPa。FM在测试的时候,压力都已经下降到0.2了,压力开关才动作,这到底是什么问题呢?平时检测,都是正常的哦。
压力开关不灵敏?还是压力开关的设置不对?
免费打赏
victor_wangtao
2009年06月18日 14:22:03
2楼
那FM的工程师怎么说呢?
回复
dintw
2009年06月18日 14:25:40
3楼

请描述的详细点,测试阀位置、口径?你的这个湿式报警阀有FM认证吗?
回复
david_521
2009年06月19日 09:13:15
4楼
这么严重的问题出在哪里?
回复
dintw
2009年06月19日 09:54:21
5楼

看来FM要求报警阀的最小报警流量要比你这个国产的报警阀小,可以让报警阀厂家重新调试一下,如果厂家说做不到,那就没办法了,只有换有FM认证的报警阀了。
回复
lugangsijia_9
2009年07月03日 23:50:33
6楼
理想状态下,前后端压差在0.14M时,阀组开启;压力开关动作压力为0.05M。
回复