两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。是否合适呢?
两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。
楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。
现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。
是否合适呢?
2楼
楼高才15m,主泵扬程要50m,是不是大了!而且,记得规范还是图集上有一句话:稳压泵扬程和主泵扬程相同!不知道对不对!
回复
3楼
但我们的设计单位说,稳压泵扬程应当是主泵的1.2倍。
回复
4楼
都是喷淋系统的。
还有个问题,我们现在报警阀后端压力0.6MPa,前端压力0.5MPa,但前端压力在不停的变化,每天都会减小,到0.45MPa稳压泵就动作了。频繁启动,不好吧,怎么回事呢?
回复
5楼
压力变化会不会是漏水;你用什么喷淋系统,干式、湿式?
回复
6楼
湿式的,前端会不会是地下管网漏水呢?
这个怎么查,挖开看看?
回复
7楼
应该是管网空气吧,运行时间够长吗?
回复
8楼
稳压泵启泵后5秒钟就停泵了,然后压力慢慢地由0.6M降到0.45,大约半天时间吧。
这总是个问题吧,理论上压力不应该下降这么快吧
回复
9楼
pump priming system. 泵注液设备。国内部不知道有生产的没有
回复
10楼
-----------
没错,这样是对的。系统压力选在比主泵额定扬程高1.2 * 额定扬程 + 0.7bar就可以了
[
本帖最后由 victor_wangtao 于 2009-6-19 17:18 编辑 ]
回复
11楼
稳压泵扬程应当是主泵的1.2倍 在哪本规范上? 哪条?请教
回复