请教 ,有关多层住宅配电
chenhutu
chenhutu Lv.2
2005年05月19日 23:05:26
只看楼主

一栋两梯四户六层住宅,各梯位进线电缆为YJV-4x50及4x35,拟用一根4x70电缆供电,请教哪一种方式较经济合理:1.4x70主电缆T接,在第一梯位电表箱内设T接箱;2.在一梯位设总配电箱,馈出回路至两个梯位电表箱;3.主电缆采用单芯电缆,使用电缆线夹分支线至电表箱;或者还有什么更合理的 配电方式?谢谢指导。。。

一栋两梯四户六层住宅,各梯位进线电缆为YJV-4x50及4x35,
拟用一根4x70电缆供电,请教哪一种方式较经济合理:
1.4x70主电缆T接,在第一梯位电表箱内设T接箱;
2.在一梯位设总配电箱,馈出回路至两个梯位电表箱;
3.主电缆采用单芯电缆,使用电缆线夹分支线至电表箱;
或者还有什么更合理的 配电方式?谢谢指导。。。
免费打赏
chenhutu
2005年05月20日 11:13:21
2楼
怎么没有人回应阿?,,,自己顶以下,,继续苦等 。。。呵呵
回复
glaze
2005年05月20日 11:56:38
3楼
我们这边设计院偏向各栋一主线回路,即选进线电缆为YJV-4x50及4x35各一组,我赞同此设计,住户安全第一。顺便问一下,怎么不设计为YJV22型?
回复