现在住宅小区内的大型地下车库内的消防负荷为一级负荷,若按规范需要两路独立高压电源供电,两路电源来自不同区域变配电所.但是在实际工程中,甲方往往不能提供这样的两路电源.规范岂不型同虚设.
现在住宅小区内的大型地下车库内的消防负荷为一级负荷,若按规范需要两路独立高压电源供电,两路电源来自不同区域变配电所.但是在实际工程中,甲方往往不能提供这样的两路电源.规范岂不型同虚设.
22楼
我在重庆,这里的设计都是一市电,一发电机组的,没有哪个甲方胆子有这么大,而且发电机房可以放在地下层,不影响甲方的经济利益.
回复
23楼
规范的要求与国内电力系统的实际情况脱节,但设计人员还是必须按照规范行事。也许就是一种无奈吧。
回复
24楼
谁能说说二级负荷的二回路供电与一级负荷的二个电源供电的区别?
二回路是不是就是同一变电所的同一路高压电源下的两路低压回路
回复
25楼
谁能说说二级负荷的二回路供电与一级负荷的二个电源供电的区别?
二回路是不是就是同一变电所的同一路高压电源下的两路低压回路
回复