隔离开关在做短时耐受时,250A 12kA 只到109ms 试品烧毁??
huadianvep
huadianvep Lv.3
2009年06月15日 23:15:53
只看楼主

隔离开关在做短时耐受时,250A 12kA 只到109ms 试品烧毁??为什么, 我从波形上看的,A项只有90多ms就出问题了,BC相到109ms技术要求为1s,为什么会出现此原因,能不能再帮忙分析一下,太感谢了!

隔离开关在做短时耐受时,250A 12kA 只到109ms 试品烧毁??为什么, 我从波形上看的,A项只有90多ms就出问题了,BC相到109ms
技术要求为1s,为什么会出现此原因,能不能再帮忙分析一下,太感谢了!
免费打赏
ccc678
2009年06月16日 07:42:30
2楼
接触电阻,铜材质。去查下。
回复
qwle
2009年06月19日 14:25:01
3楼
肯定是接触电阻太大了,要求是小于等于60微欧的,烧坏的地方肯定是接触电阻大的地方.
回复

相关推荐