一个很急的问题
wjg002002
wjg002002 Lv.2
2009年06月15日 14:52:25
来自于防雷减灾
只看楼主

急问:利用建筑物钢筋做防雷接地,在地梁没有复土前能测量防雷及接地电阻吗?怎么测?

急问:利用建筑物钢筋做防雷接地,在地梁没有复土前能测量防雷及接地电阻吗?怎么测?
免费打赏
gxbhlj2000
2009年06月15日 16:36:41
2楼
接地电阻会测,防雷接地电阻不会测,等着学习
回复
wjg002002
2009年06月15日 17:10:48
3楼
在地梁没有复土前能测量防雷及接地电阻吗?
回复
wjg002002
2009年06月15日 17:11:22
4楼
那在地梁没有复土前能测量接地电阻吗?怎么测?
回复
鸭江绿水
2009年06月15日 19:36:11
5楼
你做接地网了吗??????????????
回复
2004cht
2009年06月16日 08:51:08
6楼
应该可以,不过测出的值可能比覆土后稍高一点,方法与普通测接地电阻一样(测接地电阻的摇表)
回复
lyb19840121
2009年06月16日 09:47:57
7楼
可以测,其实防雷最好就是从基础做起

挑Φ16的钢筋或更大的测,注意另外2个接地棒的距离。