紧急求助荣昌老师及各位热心网友
jenry820
jenry820 Lv.4
2009年06月15日 12:05:12
只看楼主

今天刚听说车间一台冷水机组不制冷了,由于保修期已过,维修人员不愿意过来修,我过去看了一下,压缩机正常,冷凝器不热,蒸发器不冷,应该是没冷媒了,由于我一直是搞冰箱这一块的,对空调和冷水机组等都不熟悉,故在此请教荣昌老师和各位热心网友:1.抽真空用冰箱用的真空泵(2L)的够不够2.抽真空、灌冷媒的从高压还是低压(:funk: )3.其他注意事项谢谢!!

今天刚听说车间一台冷水机组不制冷了,由于保修期已过,维修人员不愿意过来修,我过去看了一下,压缩机正常,冷凝器不热,蒸发器不冷,应该是没冷媒了,由于我一直是搞冰箱这一块的,对空调和冷水机组等都不熟悉,故在此请教荣昌老师和各位热心网友:
1.抽真空用冰箱用的真空泵(2L)的够不够
2.抽真空、灌冷媒的从高压还是低压(:funk: )
3.其他注意事项

谢谢!!
免费打赏
荣昌制冷
2009年06月15日 14:53:51
2楼
小真空泵或利用自身压缩机抽真空都行。
加注制冷剂一般都是从低压吸进去,真空后可停机利用压差自行加注,待压力与氟瓶压力平衡后再开机吸入。
加注前应先检漏,加注不要过量。
回复
jenry820
2009年06月15日 17:06:55
3楼
谢谢荣昌老师的解答!
回复
jwb0521
2009年06月15日 20:48:45
4楼
是什么压机?
建议使用真空泵抽空,自拍会对压机照常不良影响。
抽空结束后,停机状态下从高压冲冷媒(机组额定量的一半),开机从低压冲冷媒。这样可避免过多液态冷媒启动时吸入压机照常液击。
回复
jenry820
2009年06月18日 14:20:43
5楼
谢谢你的提醒!
回复
wangyiyanjiu
2009年06月25日 12:35:58
6楼
充氟时,要先把水泵开起来,以免冻坏换热管
回复
家望
2009年06月25日 16:58:55
7楼
是什么压机?
建议使用真空泵抽空,自拍会对压机照常不良影响。
抽空结束后,停机状态下从高压冲冷媒(机组额定量的一半),开机从低压冲冷媒。这样可避免过多液态冷媒启动时吸入压机照常液击。
回复
家望
2009年06月25日 17:05:11
8楼
小真空泵或利用自身压缩机抽真空都行。
加注制冷剂一般都是从低压吸进去,真空后可停机利用压差自行加注,待压力与氟瓶压力平衡后再开机吸入。
加注前应先检漏,加注不要过量。
回复
家望
2009年06月25日 17:06:03
9楼
小真空泵或利用自身压缩机抽真空都行。
加注制冷剂一般都是从低压吸进去,真空后可停机利用压差自行加注,待压力与氟瓶压力平衡后再开机吸入。
加注前应先检漏,加注不要过量。

回复

相关推荐

APP内打开