空调板10墙用加构造柱吗?
mydance1st
mydance1st Lv.3
2009年06月15日 11:54:03
只看楼主

我查了,构造柱做法,大部分都是讲砌体结构的构造柱设置的,很少有讲填充墙构造柱的设置的.如:18层空调板挑出700mm,空调板两侧砌筑10墙,用不用在墙端加构造柱;(墙下板有加强筋);另外,填充墙构造柱的设置与砌体结构相同吗?[ 本帖最后由 mydance1st 于 2009-6-18 09:47 编辑 ]

我查了,构造柱做法,大部分都是讲砌体结构的构造柱设置的,很少有讲填充墙构造柱的设置的.
如:18层空调板挑出700mm,空调板两侧砌筑10墙,用不用在墙端加构造柱;
(墙下板有加强筋);
另外,填充墙构造柱的设置与砌体结构相同吗?

[ 本帖最后由 mydance1st 于 2009-6-18 09:47 编辑 ]

空调板.jpg

免费打赏
mydance1st
2009年06月22日 09:23:40
2楼
怎么没人回答呢?
回复
rocklicheng
2011年08月12日 13:36:13
3楼
不需要加构造柱的。。。我们现在在做的工程就是那种,查了很多资料,很难找到关的解答。一般在墙下板中加植筋,植入主体梁内,再绑扎分布筋。我也是新手,有不对的地方请指正,谢谢。
回复
k392
2011年12月30日 16:40:51
4楼
我也想知道怎么做
回复
yale16
2012年01月08日 13:58:01
5楼
我们需要分析结构的特点,和设计要求。

构造柱,主要用于砖墙,砌体结构之中,或框架结构的中填充墙。填充墙中的构造柱,其目的,是增加砖墙与主体的连接,在地震作用下填充墙不至于崩脱破坏。空调板没有抗震要求。因此,不存在必须设构造柱的说法。

空调板侧壁砌砖并加小构造柱,作用不外乎两点:
1) 由于混凝土与砖的膨胀系数不同,空调板长期外露室外,会在连接处形成通长缝。侧壁设构造柱,有加强连接,避免裂缝的作用。
2) 加构造柱,也有提高侧壁的整体性,增加抗侧向作用力的意图。

空调板跨度小、壁薄,这是其特点。做法需考虑其特点。构造措施必须简单有效,避免过于复杂。从上述空调侧壁构造柱的两个作用看,加构造柱不是妥当的做法。
首先:侧壁不宜于砌砖。侧壁现浇,更为简便有效;
其次:如侧壁砌砖,不做构造柱,改用面层内蒙钢筋网片,会更好。优点:1)方便,2)抗裂更有效;3)有足够的抗侧强度。

这是有关设计的问题(与STRAT软件无关,呵呵)。咨询公司领导得到的意见,供参考。

另外补充:如果所谓的空调板,本身高度很高,例如填充整个层高,那就属于填充墙的范畴了。需要按照规范要求设置抗震构造柱。

[ 本帖最后由 yale16 于 2012-1-8 14:15 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开