N线与地线换接对维修有什么影响
xwl20004
xwl20004 Lv.2
2009年06月14日 21:27:48
只看楼主

我们厂有几个老师傅,在N零线远的情况下,老把N线接到地线上,我又没法反驳他们。这样对以后维修是不是有影响,我们N线在变压器那接地了

我们厂有几个老师傅,在N零线远的情况下,老把N线接到地线上,我又没法反驳他们。

这样对以后维修是不是有影响,我们N线在变压器那接地了
免费打赏
老灰兔子
2009年06月14日 21:52:08
2楼
如果你的那些师傅是把N线与地线接到一起,而你的N线在变压器一端也是接了地的,你厂里的设备外壳不是单独接地,是由整个接地网连成一遍的话,那老师傅的做法没有错,他们做的是N线重复接地。

也就是说,你们的系统是三相四线(TN-C)供电线路的话,这样做是没有错的。

反之,如果你们的系统是三相四线供电线路,但设备的外壳单独接地保护(TT系统)、或者三相五线(TN-S)供电线路的话,则那些老师傅的做法是错的。
回复
xwl20004
2009年06月14日 22:04:22
3楼
他们不是N线接地,而是把照明灯的零线接地线上
回复
lingxuct
2009年06月15日 06:29:36
4楼
“他们不是N线接地,而是把照明灯的零线接地线上”
电源没有N线,采用“一线一地”接220V?
这是违反安全规定的!
回复
xwl20004
2009年06月15日 11:30:46
5楼
会造成什么坏的后果吗?
回复
lulu4013
2009年06月15日 12:47:46
6楼
容易产生安全事故
回复
seawolf_night
2009年06月15日 14:23:40
7楼
他们这样做的后果就是让你们本来是想建成的TN-S系统变成了TN-C系统。PE和N变成了PEN,对于单独拉PE和N的地方,变成了多余。从重复接地点起至变压器处,中间如果有漏电开关的就会跳匝
回复

相关推荐