零线电压比火线高
xwl20004
xwl20004 Lv.2
2009年06月14日 21:02:04
只看楼主

今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了 火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V 把续电器拔了,零线又没电 这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS 现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!

今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了
火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V
把续电器拔了,零线又没电

这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS


现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!
免费打赏
老灰兔子
2009年06月16日 21:23:40
12楼
你这个电压是通过别的负载(指示灯之类)或线路窜过来的。

再一个就是零线断线,只要你的相线接入负载,那就处处带电。
回复
鸭江绿水
2009年06月17日 10:19:18
13楼
能传个简单的图上来吗?尽量把字打正确,才能把意思说明白.
回复
xuxianjie
2009年06月17日 11:47:22
14楼
我也糊涂中
N对地280V,会不会是其它电子设备感应的

如可控硅上口接380V电压,如果不带负载,下口的感应电压就是380V
如果接了负载,下口电压为0
回复
lww512266205
2009年06月17日 12:19:20
15楼
根据电气安全规程的规定零线回路是不应许串接开关的!为什么不控制相线呢?
回复
yl-cn
2009年06月17日 12:46:07
16楼
太乱了,问题问的乱,题意不好理解
回复
tiantian99607
2009年06月17日 14:05:15
17楼
你说的是不是DCS控制系统的驱动继电器的那对常开点在DCS驱动后24V中继后常开点闭合这种情况呀。把DCS的接地好好查查是不是有问题感应电太强了应该用的变频器比较多
回复
jackenpan
2009年06月17日 16:19:45
18楼
“地”的问题吧?
火线和零线在测量时是否串进了继电器线圈之类的东东
:time:
回复
xuxianjie
2009年06月17日 17:50:17
19楼
越看越迷茫
回复
xwl20004
2009年06月17日 19:14:04
20楼
上传图了,还有不清楚的说出来,我再补充!
昨天晚上它又自己好了!不过我们继续讨论,
怀疑是暂时好的,这几天都在弄一条生产线的
改造,没时间去差线
回复
老灰兔子
2009年06月17日 22:08:20
21楼
你的变压器不是隔离变压器了,不是内部相连(有短路)就是你的输出端接地了。
回复

相关推荐

APP内打开