求助塑壳断路器短路不脱扣
ccboys
Lv.2
2009年06月14日 19:39:04
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
HSM1-630/3300 400A塑壳断路器负荷侧电缆折断短路,电缆被施工机械钩断起火,可断路器还是没有断开,请问各位老师是什么原因呢,谢谢!!!
HSM1-630/3300 400A塑壳断路器负荷侧电缆折断短路,电缆被施工机械钩断起火,可断路器还是没有断开,请问各位老师是什么原因呢,谢谢!!!
免费打赏
gdx8785
2009年06月14日 19:44:39
2楼
由于线径(小)和距离(长)的问题导致短路电流不足以使断路器动作
回复
ljs1399
2009年06月14日 19:47:04
3楼
塑壳断路器负荷侧电缆短路处离塑壳断路器太长了.短路电流小于开关瞬时分电流.要开关选型有问题.塑壳断路器.分断时间分为.长延时.短延时.和瞬时.
回复
wlszjs
2009年06月14日 20:25:42
4楼
很正常的,因为接地电阻的影响,接地电流是相当小的