一个关于三菱变频器的问题请教大家
xzsun248
xzsun248 Lv.2
2009年06月14日 15:45:29
只看楼主

我单位有一台三菱变频器型号为:A500系列的,160KW的,电机是160KW四级的,因为单位需要设备提高转速,因此把变频器输出频率设定为60Hz,电机额定电流290A,变频器输出电流检测值设定的是150%,以前使用的挺好的,最近这两天变频器出现了一个问题,只要中控室把转速提到最高,下料量加大,变频器输出电流一达到200A左右电流时,马上有一个报警并且停车,报警显示是恒速过电流保护,但是经查看变频器及指针式电流表都没显示超过额定电流,现在我们就怀疑是否变频器出问题了,有那位高手能给个解决或是提示,在此谢谢了!

我单位有一台三菱变频器型号为:A500系列的,160KW的,电机是160KW四级的,因为单位需要设备提高转速,因此把变频器输出频率设定为60Hz,电机额定电流290A,变频器输出电流检测值设定的是150%,以前使用的挺好的,最近这两天变频器出现了一个问题,只要中控室把转速提到最高,下料量加大,变频器输出电流一达到200A左右电流时,马上有一个报警并且停车,报警显示是恒速过电流保护,但是经查看变频器及指针式电流表都没显示超过额定电流,现在我们就怀疑是否变频器出问题了,有那位高手能给个解决或是提示,在此谢谢了!
免费打赏
gm918
2009年09月17日 14:11:23
2楼
有可能是变频器内部的相对电流上升率过快所致。虽然你没有超过额定电流但是如果在很短时间内电流上升率过高的话,变频器可能会有保护性动作。建议加长加速时间试试。
回复
qzhdsh
2009年10月31日 22:15:03
3楼
检查变频器参数,过流保护设定值,加减速时间,通过软件监视变频器瞬间值变化,电机检查加油
回复

相关推荐

APP内打开