希望做过钢框架的朋友,来说说,6mX6m 9mX9m 12mX12m 柱距有什么优缺点!
希望做过钢框架的朋友,来说说,
6mX6m 9mX9m 12mX12m 柱距
有什么优缺点!
12楼
6m柱距可以做成H柱,如6x6,6x9,6x12。9x9,12x12钢柱用方钢管、圆钢管混凝土柱。用钢指标?????
回复
13楼
在商场系列中,6X6米的柱距太小了,最好9X9或12X12这样用钢量也小,柱子最好用圆管或方钢管,管里有没有混凝土要看层数和地震设防烈度,关于跨度大,梁要在工厂事先起拱,节点预不够采用局部加厚的办法处理
回复
14楼
6m柱距可以做成H柱,如6x6,6x9,6x12。9x9,12x12钢柱用方钢管、圆钢管混凝土柱。用钢指标?????
回复
15楼
主要根据烈度来决定的。8度 60~70公斤左右
7度55~60左右
6度45~55左右
回复
16楼
个人认为
用钢量还和用途(所谓楼面荷载)
最重要还是经济安全合理的结构体系,合理布置柱网!
回复
17楼
回复楼主:
1.首先,明确一个概念,轴压比是混凝土的概念,是混凝土的延性指标,钢结构里么,没有这个概念,可以描述成竖向承载力,或压弯承载力。
2.同上,6X6米有点小,建筑不好用,我层做过16米跨度,柱子为钢管混凝土的,梁为工字形梁,楼板钢承板,节点域好满足,KL做成变截面的,如果你的层数不多(柱子为刚度控制),可以考虑做成箱型截面柱或空钢管。
先说这么多,不足之处,请纠正
回复
18楼
建议楼主可以通过软件进行合理计算对比,不同跨度,采用那种型钢比较经济。当然也需要满足用户的要求。
回复
19楼
首先谢谢大家的讨论..
回复
20楼
:loveliness: 学习了.概念错了
不好意思
回复
21楼
我觉得这样会好点 6x6,6x9,6x12 不错的建议
回复