小区住宅负荷计算方法分析!!
liuxu80129184
2009年06月13日 12:13:04
只看楼主

一20万方的住宅小区,其中住宅面积17万方。住宅户数1525户。现有以下三种负荷计算方法1、1525户*5KW(每户功率)*0.3/0.94=2433KVA变压器选择:4*800KVA 负荷率 76%2、把1525户住宅考虑成5个住宅分区。每个分区考虑一台变压器,这样平均一台变压器带300户住宅按每一台变压器来算 300户*5KW*0.4/0.94=638KVA每个住宅分区考虑一台800KVA变压器。。负荷率 79%

一20万方的住宅小区,其中住宅面积17万方。住宅户数1525户。
现有以下三种负荷计算方法
1、1525户*5KW(每户功率)*0.3/0.94=2433KVA
变压器选择:4*800KVA 负荷率 76%

2、把1525户住宅考虑成5个住宅分区。每个分区考虑一台变压器,这样平均一台变压器带300户住宅
按每一台变压器来算 300户*5KW*0.4/0.94=638KVA
每个住宅分区考虑一台800KVA变压器。。负荷率 79%
这样小区一共需要5台 800KVA变压器

3、170000方*50W/平方=8500KW 8500KW*0.3/0.94=2717KVA
变压器先择6*630台变压器。负荷率71%

上面三种方法那一种算出来比较准确。谢谢指点
免费打赏
moller2009
2009年12月22日 16:11:44
12楼
如果是施工图阶段,第二种方法
如果是方案阶段,第一种方法
回复
looniyo
2010年07月08日 19:53:36
13楼
同意楼上
回复
weilmeng
2010年07月08日 23:25:06
14楼
每户5KW能够吗?
回复
wqp158
2011年02月20日 21:39:33
15楼
回复