请各位师傅帮忙!PSL690系列说明书
visualfox
visualfox Lv.2
2009年06月12日 20:31:58
来自于继电保护
只看楼主

各位师傅好,刚进入这行,遇上这个保护装置,不会弄,所以想研究下,PSL691,有它的说明书吗?有就发给我吧!我QQ:105644415,谢谢

各位师傅好,刚进入这行,遇上这个保护装置,不会弄,所以想研究下,PSL691,有它的说明书吗?有就发给我吧!我QQ:105644415,谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年06月14日 06:06:08
2楼
在那边: http://www.sac-china.com/product_show.asp?id=1309
产品型号: PSL690系列
产品名称: PSL690系列数字式保护测控装置
生产单位: 电网自动化分公司

1.产品概述:
PSL690系列数字式保护测控装置包括以下系列产品:
PSL690系列数字式线路保护装置是以电流电压保护及三相重合闸为基本配置的成套线路保护装置,适用于66kV及以下电压等级的配电线路。
PSC 690系列数字式电容器保护装置是以电流电压保护及不平衡保护为基本配置的成套电容器保护装置,适用于66kV及以下电压等级的电容器组。
PST690系列数字式变压器保护装置是适用于66kV及以下电压等级的成套变压器保护,提供二次谐波制动的比率差动保护,开关量保护,及反应相间或接地故障的后备保护。其中PST691数字式差动保护装置、PST644变压器非电量保护装置及按侧配置的PST692数字式变压器后备保护装置,可构成主变压器的成套保护。各部分在电气及结构上均互相独立,各侧的后备保护单元同时完成该侧的测量控制功能。
PST693数字式厂用变压器保护测控装置是以电流电压及非电量保护为基本配置,同时集成了相应的测量和控制功能的成套所用变压器保护测控装置,适用于66kV及以下电压等级的厂、站用变压器。
PST694数字式变压器保护测控装置是以差动保护、电流电压后备及非电量保护为基本配置,同时集成了相应的测量和控制功能的成套厂、站用变压器保护测控装置,适用于66kV及以下电压等级重要的厂、站用变压器。
PST695数字式接地变压器保护测控装置是以电流电压保护为基本配置,同时集成了相应的测量和控制功能的成套接地变压器保护测控装置。适用于35kV及以下电压等级的接地变压器,或兼作站用变压器的接地变压器。
PSR690系列数字式电抗器保护测控装置是适用于10kV~66kV电压等级串联、并联电抗器的成套数字式保护测控装置。装置配置了差动保护、电流电压以及非电量保护功能,同时集成了相应的测量和控制功能。
PSM690系列数字式电动机保护测控装置是可对电动机的相间故障、接地故障以及不正常运行提供全面保护,同时集成了相应测量和控制功能的多功能成套保护测控装置。产品可应用于各种传统的接触器或断路器控制的10kV及以下交流高压大、中型异步电动机。
PSP691数字式备用电源自投装置采用图形化逻辑可编程的方式实现备用电源自投功能,可灵活实现各种备投方案,适用于各种电压等级的备用电源自动投入控制。
PSV690系列数字式TV保护测量装置采集35kV及以下电压等级母线TV的电压,完成母线电压的测量监视,并提供相应的电压保护输出接点,用于告警或跳闸。同时针对单母线分段接线,装置还提供母线电压并列功能。
2.主要特点
本系列产品以PS系列保护的通用硬件平台为基础,继承了该硬件平台大资源、高起点的特点。保护及自动化功能均采用基于图形化界面的逻辑可编程的方式实现。采用逻辑可编程方式构成的定型产品,功能配置能够满足多数用户的要求,如对功能配置有不同要求,修改工作可以在短时内完成。所有产品的功能配置在出厂前已在公司内完成,不增加用户额外的工作量。采用此种方式有以下优点:其一,缩短了相关产品的开发周期,产品功能的拓展也更为快速方便;其二,由于功能配置的变化不需修改软件,系列产品的核心构成不但在硬件上,而且在软件上彻底模块化、平台化,增强了产品品质的可信赖性,简单、灵活、可靠三者得到完美的统一。
此外,本系列装置采用的一体化设计还具备如下特点:
« 具备双以太网通信接口,支持以太网103通信协议。
« 兼有遥测、遥控、遥信功能。
« 包括电度量在内的各种模拟量联测量及计量精度可达0.5级。
« 提供累计脉冲电度的接入端。
« 本间隔防误闭锁及信号提示。
« 装置自带操作回路,不需附加其它设备即可直接跳合开关。
« 防尘、抗振动设计,适合安装于开关柜等环境条件较为恶劣的现场运行。
3.主要功能配置
见下列各表所示
4.主要技术数据
« 整组动作时间(包括继电器固有时间)
n 速动段的固有动作时间:1.5倍整定值时测量,不大于40ms。
n 电流差动保护的固有动作时间:2倍整定值时测量,不大于40ms。
« 模拟量测量回路精度
n 电流、电压:0.2级
n 功率、功率因数、电度:0.5级
5.订货要求
« TA额定电流;
« 如配置打印机,需增配打印服务器;
« 4~20mA模拟量输出功能;
« GPS对时方式:脉冲输入、IRIG-B(DC)时码(TTL)、差分信号;
« 其他选配功能。
表1 PSL690系列数字式线路保护测控装置的功能配置表
功能 PSL691 PSL693
三段式复压方向相间电流(反时限可选) √
三段相间过流(反时限可选) √
二段式方向零序电流(反时限可选) √
二段式零序电流(反时限可选) √
方向闭锁 √
电压闭锁 √
过负荷 √ √
三相重合闸 同期或无压 √
非同期 √
二次重合闸 √
加速 前加速 √
后加速 √
手合加速 √ √
低周减载、低压减载 √
手合(准)同期 √
3U0越限告警 √
遥控功能压板 √ √
遥测 √ √
遥信 √ √
遥控 √ √
操作回路 √ √
电度 电度计量 √ √
脉冲计量 √ √
GPS对时 √ √
防误闭锁 √ √
远方管理 √ √
光纤通信接口 √(注1) √(注1)
表2 PST690数字式变压器保护测控装置功能配置表
功能 PST691 PST692 PST693 PST694 PST695
差动保护 √ √
复压闭锁过流保护 √ √ √ √
电流启动通风 √
电流闭锁调压 √
过负荷 √ √ √ √
三相重合闸 √
手合加速保护 √ √ √
零序过电流保护 √ √ √ √
负序过流保护 √ √
欠压保护 √ √
零序过压保护 √ √ √
间隙零流保护 √
非电量保护 就地显示、上传 4路 4路 3路
遥测 √ √ √ √
遥信 √ √ √ √ √
遥控 √ √ √ √ √
操作回路 √ √ √ √
电能 电度计量 √ √ √ √
脉冲计量 √ √ √ √ √
(4~20)mA模拟量输出 订货时注明 订货时注明 订货时注明 订货时注明
GPS对时 √ √ √ √ √
防误闭锁 √ √ √ √ √
远方管理 √ √ √ √ √

表3 PSM690数字式电动机保护测控装置功能配置表
功能 PSM691 PSM692
差动速断保护 √
差动保护 √
电流速断保护 √ √
过电流保护(定时限或反时限) √ √
负序过电流(定时限及反时限) √ √
过热保护 √ √
过负荷保护 √ √
长起动保护 √ √
堵转保护 √ √
F-C闭锁 √ √
投全压 √ √
接地保护(跳闸或告警) √ √
欠压保护 √ √
过电压保护 √ √
TV(1)断线判别 √ √
非电量保护 √ √
故障数据实时显示和远传 √ √
事故记录及录波功能 √ √
统计功能 √ √
遥测 √ √
遥信 √ √
遥控 √ √
操作回路 √ √
电能 电度计量 √ √
脉冲计量 √ √
(4~20)mA模拟量输出 订货时注明 订货时注明
GPS对时 √ √
防误闭锁 √ √
远方管理 √ √
表4 PSR690数字式电抗器保护测控装置功能配置表
功能 PSR691 PSR692
差动速断保护 √
差动保护 √
复压过电流保护 √ √
零序电流保护 √ √
零序过压报警 √ √
过负荷保护 √ √
非电量保护 √ √
TV断线判别 √ √
非电量保护 √ √
故障数据实时显示和远传 √ √
事故记录及录波功能 √ √
遥测 √ √
遥信 √ √
遥控 √ √
操作回路 √ √
电能 电度计量 √ √
脉冲计量 √ √
(4~20)mA模拟量输出 订货时注明 订货时注明
GPS对时 √ √
防误闭锁 √ √
远方管理 √ √
表5 PSP691数字式备用电源自投装置功能配置表
功能 PSP691
分段或桥开关备投方式 √
进线备投方式 √
线路开关备投(母线及线路有TV) √
线路开关备投(母线有TV及线路无TV) √
变压器备投 √
遥控功能压板 √
遥测 √
遥信 √
遥控 √
GPS对时 √
防误闭锁 √
远方管理 √
操作回路 √
光纤通信接口 √(注1)
表6 PSV690数字式TV保护测量装置功能配置表
功能 PSV691 PSV692
二段式低电压保护 √,单段母线 √,两段母线
过电压保护 √,单段母线 √,两段母线
零序电压保护 √,单段母线 √,两段母线
三路非电量闭锁输入 √ √
TV并列功能 √
TV断线判别 √ √
故障数据实时显示和远传 √ √
事故记录及录波功能 √ √
遥测 √ √
遥信 √ √
遥控 √ √
(4~20)mA模拟量输出 订货时注明 订货时注明
GPS对时 √ √
防误闭锁 √ √
远方管理 √ √



表7 PSC690数字式电容器保护测量装置功能配置表
功 能 PSC 691 PSC 692
二段式相间电流保护 √ √
二段式零序电流保护 √ √
电流反时限保护 √ √
零序反时限保护 √ √
欠压保护 √ √
过压保护 √ √
三个独立的不平衡电压保护 √
三个独立的不平衡电流保护 √
非电量保护 √ √
自投切功能 √ √
TV(1)断线判别 √ √
事故记录及录波功能 √ √
断路器操作回路 √ √
遥测(3I、3U、Q、F) √ √
遥信 √ √
遥控 √ √
电能 电度计量 √ √
脉冲计量 √ √
GPS对时(2) √ √
回复

相关推荐