九层酒店用框架还是框架剪力墙,如用框架剪力墙,剪力墙不好布

九层酒店用框架还是框架剪力墙,如用框架剪力墙,剪力墙不好布
免费打赏
fanbaozhou163
2009年06月12日 14:26:56
2楼
看你地震设防烈度。7度区用框架是可以的。
回复
混混结构
2009年06月12日 15:26:11
3楼
首选框架,如果算不过再用框架咯
回复
hongweizz
2009年06月13日 08:07:05
4楼
看你是几度区,要是6度7度的,底层框架柱子的截面应该满足要求。如果是8度区就不好说了,估计纯框架柱子截面会很大,可以考虑框剪结构形式,造价上也可以省点!如果是高度区,底层对空间要求不是严格的话,纯剪力墙的最经济,这是经过大量验证的!:hug:
回复
zqbxfev
2010年04月16日 20:15:11
5楼
确实,要是纯框架的话,底层柱子的界面会很大,不然很难满足。
回复
shy...wolf
2010年04月18日 08:20:20
6楼
我对指标控制也不是很明白,希望有关人士能从这方面给予指导帮助
回复
chenyanshi2000
2010年04月20日 15:20:09
7楼
首先看是在几度抗震区,然后看首层是否需要做大堂,对大空间有要求,综合考虑是用框架还是框剪
回复
risan
2010年05月15日 21:39:21
8楼
个人觉得还是应该加一些剪力墙,按框剪
回复
whiyu_52521_love
2010年05月15日 21:52:58
9楼
建议用框架剪力墙,框架剪力墙结构的位移什么的要比框架结构容易满足的多,而且剪力墙的存在,大大提高了结构的整体抗侧能力,这样你的柱子不用做很大,去刻意的满足位移等基本参数,整体算下来,经济效益也不比纯框架差。