室内消火栓保持常高压怎么办
lly20078
lly20078 Lv.3
2009年06月12日 11:01:21
只看楼主

6层的办公楼改造成歌舞娱乐场所,屋顶不具备加水箱的条件。喷淋我在水泵房加3立方的气压罐,室内消防加多大的呢?

6层的办公楼改造成歌舞娱乐场所,屋顶不具备加水箱的条件。喷淋我在水泵房加3立方的气压罐,室内消防加多大的呢?
免费打赏
chenxinbao99999
2009年06月12日 11:27:19
2楼
六层应该不允许设置为歌舞娱乐场所,最高四层!
回复
twyhn
2009年06月12日 15:17:21
3楼
室内消防我认为直接在六层加水箱就可以了,多层的消火栓可以用重力流水箱的
回复
like1095
2009年06月13日 23:44:01
4楼
六层应该不允许设置为歌舞娱乐场所,最高四层!


建筑的问题
回复
kibo
2009年06月15日 09:33:07
5楼
规范不推荐歌舞娱乐场所设置于除首层和二、三层以外的楼层,但是当设置于其他楼层时,应当采取一些措施,如限制一个厅室的面积等。
设置在6层还是允许的。
回复
kibo
2009年06月15日 09:55:54
6楼
当多层建筑设置喷淋时,设置有效容积3m³的气压罐是允许的,但是根据工程实践的情况,这样体积的气压罐,采用隔膜式,其体积要10m³以上,如果分成3个4立方的罐,所占用的站房面积也很大。
室内消火栓系统,当不设置屋顶水箱时,一些地区允许采用常高压系统,满足最不利消火栓充实水柱要求或市政压力可以达到屋顶即可。如果采用临时高压系统,还是要设置由空压机提供压力的气压罐,体积仍然很大。
这样的情况如果在上海地区会好办些,采用稳高压系统即可。
如果在非上海地区,既然不设置屋顶水箱,导致这么多问题,还不如做上屋顶水箱不较好。不了解建筑物情况,估计是个框架结构,还是结请构专业小小的做一下难,加个水箱,好过水专业没法做。
回复
yanzixyj
2009年06月15日 12:09:14
7楼
楼顶加水箱吧,就可以唉!
回复
脚踏祥云
2009年06月15日 12:38:41
8楼
如果楼后面有座山,在山上设个水池。
回复
lly20078
2009年06月17日 14:41:20
9楼
改造工程,楼顶上不具备加水箱的条件。结构承受不了。
回复
chenxinbao99999
2009年06月18日 16:23:14
10楼
规范确实有四层意外的话,不过消防还是得提前打招呼!
回复
lly20078
2009年06月23日 10:41:11
11楼
咋没人来探讨呢?:hug:
回复

相关推荐

APP内打开