焊机老跳,怎么计算
紫魂
紫魂 Lv.14
2009年06月12日 09:29:24
只看楼主

bx1-500的,用工业手册的公式算,Pe=容量*[根号持续负载率]*功率因数=15kw. 功率因数0.6然后还是按三相电机算I=37a,配电开关50A,然后跳、。。。。。。怎么回事,我去问,工程师说算错了。急

未命名.jpg
bx1-500的,用工业手册的公式算,Pe=容量*[根号持续负载率]*功率因数=15kw. 功率因数0.6
然后还是按三相电机算I=37a,配电开关50A,然后跳、。。。。。。怎么回事,我去问,工程师说算错了。急

未命名.jpg

免费打赏
lingxuct
2009年06月12日 12:45:48
2楼
BX1-500的容量是41.8,其额定电流I=41.8/0.38=110A!
按其平常工作时暂载率为65%,也有71.5A!
回复
紫魂
2009年06月12日 21:11:08
3楼
查了哈铭牌,输入电流Imax=85A,要我开关弄到125A的开关,还有计算功率对不对啊。还要算总箱,麻烦了。
回复
xueping518
2011年04月28日 08:13:03
4楼
回复

相关推荐

APP内打开