我们厂的一台万能断路器DW15-1000A的合不上闸了,电动合不上,手动推上去又跳下来,合不上。这是什么原因阿,是线路问题吗?还是其他毛病?
我们厂的一台万能断路器DW15-1000A的合不上闸了,电动合不上,手动推上去又跳下来,合不上。
这是什么原因阿,是线路问题吗?还是其他毛病?
2楼
都有可能!要排查1111
回复
3楼
一般来说有两方面的原因:1、机械部分---变形或调整不合适;2、电气部分---欠压脱扣器失电或控制线路有问题。应分别排查。
回复
4楼
:call: 先查电气部分,再细查机械部分。
回复
5楼
一般来说有两方面的原因:1、机械部分---变形或调整不合适;2、电气部分---欠压脱扣器失电或控制线路有问题。应分别排查。
赞成
先检查外部控制
回复
6楼
不知道楼主电动合闸有没有发生像你说的手动合闸的状况,如果有的话,那就是机械部分的问题。。因是合上又跳掉,你最好也测量下出线是否存在问题。。
回复
7楼
谢谢楼上各位了,查出是机械毛病了
回复