今天到现场碰到一个问题,懵了!
prcplam
prcplam Lv.3
2009年06月11日 22:18:25
只看楼主

俺们供电局的计量部门反映说有个用户的无功投切有问题,于是到现场诊断了一下,请大家指教,是这样的:到现场一看,400kVA的变压器,采用高压计量,用的CT为三相两元件的,装的三相三线的电表(具体为DSSD5型),没有开任何负荷情况下,无功打到自动投切档,电容居然在投,而且投上了就不会自动切,我觉得没负荷的情况下应该是不会自动投上的,因为之前也有投运变压器的时候,自动档都是不会投电容的。然后把无功屏完全断掉,空载一定的负荷,仪器显示为感性,电流滞后

俺们供电局的计量部门反映说有个用户的无功投切有问题,于是到现场诊断了一下,请大家指教,是这样的:
到现场一看,400kVA的变压器,采用高压计量,用的CT为三相两元件的,装的三相三线的电表(具体为DSSD5型),没有开任何负荷情况下,无功打到自动投切档,电容居然在投,
而且投上了就不会自动切,我觉得没负荷的情况下应该是不会自动投上的,因为之前也有投运变压器的时候,自动档都是不会投电容的。然后把无功屏完全断掉,空载一定的负荷,仪器显示为感性,电流滞后
电压70度,再投无功(手动一组一组投的),投到第五组变成容性了,再继续投电容,电流超前电压约70度,我初步判断可能是每组电容容量比较大,所以过补偿了(因为每组电容器排的很密
,没办法查验无功容量),造成了功率因数偏低(容性),根据这个判断我推断电表上显示的反向无功应该走了很多,结果一看,反向无功基本没走,正向无功走了四十多个字,接近两万五千多的正向无功电量,
而且这个用户投运了一个多月,一直没有怎么正式生产,只有很小的负荷(调试设备),我懵了,请教各位大侠,问题有可能出现在哪些地方呢??

十分感谢!
免费打赏
prcplam
2009年06月12日 20:05:43
2楼
沉了:hug: :hug:
回复
wlszjs
2009年06月13日 11:38:00
3楼
DSSD5型电能表的无功计量是分4个象限分别计量的,你可以查一下.正向,反向无功计量是自行设定的,比如I,II象限可以设置为正向,也可将I,IV象限设置为正向,自己去查查吧
回复
moxingchuan
2009年06月13日 16:49:54
4楼
看了 你的问题
我也懵了....