请教:关于防爆电气安装
jackenpan
jackenpan Lv.5
2009年06月11日 10:17:09
只看楼主

请教各位:防爆分线盒与钢管连接时,防爆分线盒端口的橡胶垫能否不用?那位大侠有关于防爆电气安装配电的规范?谢谢!!!请喝茶:time:

请教各位:防爆分线盒与钢管连接时,防爆分线盒端口的橡胶垫能否不用?
那位大侠有关于防爆电气安装配电的规范?谢谢!!!
请喝茶:time:
免费打赏
jackenpan
2009年06月11日 11:15:00
2楼
怎么没人理啊?:(
:handshake :handshake
回复
lhjun150212
2009年06月11日 20:50:00
3楼
防爆分线盒与钢管连接时,防爆分线盒端口的橡胶垫一般必须用,橡胶垫其隔离密封作用。
具体见 94D401-3 爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装
该图集本网站可下载
回复
jsc1998
2009年06月11日 21:48:21
4楼
楼上说的很清楚了,这个要是不密封就失去了采用钢管明敷的意义了