有关(电气间隙)(爬电距离)
lifeng7116
lifeng7116 Lv.2
2009年06月11日 09:03:33
只看楼主

请教各位大虾,10KV的(电气间隙)和(爬电距离)是多少? :Q 35KV的(电气间隙)和(爬电距离)又是多少呢?有没有常规的计算方法.不考虑污染等级之类的..:handshake .还有带电体和绝缘体间的最小间隙又是多少,才算是不连续的间隙.[ 本帖最后由 lifeng7116 于 2009-6-11 09:08 编辑 ]

请教各位大虾,10KV的(电气间隙)和(爬电距离)是多少? :Q 35KV的(电气间隙)和(爬电距离)又是多少呢?有没有常规的计算方法.不考虑污染等级之类的..:handshake .还有带电体和绝缘体间的最小间隙又是多少,才算是不连续的间隙.

[ 本帖最后由 lifeng7116 于 2009-6-11 09:08 编辑 ]
byebye_2008
2009年06月11日 09:13:56
2楼
GB3906, GB11022中有详细规定,去查查国标吧!
回复
凌风雨墨
2010年01月16日 20:43:59
3楼
10KV我们以前按得电气间隙时125mm
回复
snower1130
2010年01月22日 15:00:12
4楼
10KV为150,35KV按300
回复
woaiwangluo
2010年01月22日 16:14:22
5楼
10KV的(电气间隙125mm)和(爬电距离=爬电比距X12) 35KV的(电气间隙300mm)和(爬电距离=爬电比距X40.5)瓷绝缘爬电比距=20MM/KV;有机绝缘爬电比距=18MM/KV.带电体和绝缘体间的最小间隙10KV 30MM,35KV 60MM.
回复
yxl667
2010年01月22日 18:31:28
6楼
:L 难道不知道爬电距离是20mm/KV,象12KV就是240mm以上,24KV就要达到480mm
回复
yeyishuang_a
2010年01月29日 09:52:46
7楼
中压电气间隙 mm
3.6kV 7.2kV 12kV 24kV 40.5kV
导体至接地间净距 75 100 125 200 300
不同相导体之间净距 75 100 125 180 300
导体至无孔遮拦间净距 105 130 155 210 330
导体至网状遮拦间净距 175 200 225 280 400
无遮拦裸导体至地板间净距 2375 2400 2425 2480 2600
海拔超过1000m每增加1000m増大10%修正
24kV等级的电气间隙 工频50kV/180mm; 工频65kV/210mm
带电体对绝缘体的距离 12kV/30mm; 24kV/60mm; 40.5kV/60mm;
带电体对绝缘母线的距离 12kV/70mm; 24kV/140mm; 40.5kV/140mm;

耐压值 kV
3.6kV 7.2kV 12kV 24kV 40.5kV
工频耐压 相—相 相—地 25 32 42 65 95
断口间 27 36 48 79 118
冲击耐压 相—相 相—地 40 60 75 125 185
断口间 46 70 85 145 215

中压爬电比 mm/kV
有机绝缘 纯 瓷 备 注
0类设计 16 14
1类设计 18 16
2类设计 20 18
我公司按2类设计执行. 电站设备按 22 mm/kV
爬电距离 lt=a*lf*Ur*KD
lt 最小标称爬电距离 mm
a 绝缘类型有关的应用系数 相对地 1.0 相对相 √3 断口 1.0 反相 1.15
lf 最小标称爬电比距 mm/kV 采用22 mm/kV
Ur 开关设备和控制设备的额定电压 kV
KD 直径的校正系数 1
提供参考