这样的多柱联合基础应该怎么处理
江南9527
江南9527 Lv.8
2005年05月18日 15:20:58
来自于地基基础
只看楼主

承载力比较小。基础做的比较大了

承载力比较小。基础做的比较大了

1116401144485.jpg

免费打赏
江南9527
2005年05月18日 15:24:40
2楼
主要是右边那个。有两排啊。DL怎么做啊?
回复
dgtom
2005年05月18日 15:28:01
3楼
左边的何做一个条基;右边的做三个双柱独基,其中右下边那下要斜放。
回复
江南9527
2005年05月18日 18:16:11
4楼


这个办法不错。不过不能这样逃避问题啊。
回复
superstar2202
2005年05月19日 09:04:55
5楼
左边的可以做条基的。右边的建议双向设置地梁,做成类是筏板的基础,这样可能安全和受力更和理一些。
回复
江南9527
2005年05月19日 17:36:14
6楼
各位有什么计算示例供参考?
回复
sir_palatin
2005年05月19日 20:16:54
7楼
很勉强 不知道具体你的承载力值/(不会连600都没吧) 要是真的很小
我看你 你 你还是建议把土换了在搞个简单的/好高的成本
嘿嘿
回复
江南9527
2005年05月20日 11:55:51
8楼
承载力 90。。
回复
superstar2202
2005年05月20日 12:14:53
9楼
属于软弱地基了,上部结构几层阿?建议不如还是按7楼朋友的办法先处理一下地基吧,然后看看情况再说。
回复
plane
2005年05月20日 13:08:37
10楼
右边的那个做柱下交叉条基就可以了
回复
iamsunye
2005年05月24日 16:48:01
11楼


平板筏基也可以啊。
回复

相关推荐