某广场给排水施工方案
xfsww
xfsww Lv.2
2009年06月10日 15:23:39
只看楼主

某广场给排水施工方案来源:消防商务网(www.119hw.com)本工程给排水设计主要包括室内生活给水系统,排水系统,消防系统。本工程给水系统水源为市政管网,水压0.35Mpa,管材为铝合金衬塑管,专用管件承插热熔连接。   本工程给排水设计主要包括室内生活给水系统,排水系统,消防系统。  本工程给水系统水源为市政管网,水压0.35Mpa,管材为铝合金衬塑管,专用管件承插热熔连接。

某广场给排水施工方案
来源:消防商务网( www.119hw.com

本工程给排水设计主要包括室内生活 给水系统,排水系统,消防系统。本工程给水系统水源为市政管网,水压0.35Mpa,管材为铝合金衬塑管,专用管件承插热熔连接。   本工程给排水设计主要包括室内生活给水系统,排水系统,消防系统。

  本工程给水系统水源为市政管网,水压0.35Mpa,管材为铝合金衬塑管,专用管件承插热熔连接。

  本工程排水系统主要有生活排水管系统、 雨水系统,生活排水系统采用pvc-u管,粘接,雨水管道采用焊接钢管,法兰连接。各类排水立管和排水出户管用45弯头连接

  本工程消防系统中消火栓管、消防水箱管,喷淋明装部分采用内外热镀锌钢管小于DN100丝口连接,大于等于100卡箍连接,消防排水采用内外热镀锌钢管丝口连接,埋地部分采用内衬水泥砂浆球墨给水管。

  管材结构及性能

  无缝铝合金衬塑管内衬为聚丙烯

  1、 给水管道工艺流程

  安装准备→预留、预埋→支吊架制作安装→管道预制加工→测量放线→切管→管口清理→管材管件检查→组对连接→试压→验收。

  2、主要施工方法

  ⑴安装准备

  ①所有进场的管材及配件必须有中文质量合格证明文件及性能检测报告。材料的规格、型号、数量应符合国家技术标准或设计的要求。外观良好,不合格的材料严禁入库或使用。

  ②进场的阀门在安装前应按规范要求作强度和严密性试验,现场试验由监理旁站监督。合格后填写阀门试验记录表并由监理方、施工方签字认可方可使用。

  ⑵预留、预埋:给水管道安装前应根据设计图纸及规范的要求配合土建将需预留的孔洞及预埋件安装好。

  ⑶ 给水管道连接

  铝合金衬塑管

  把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前,应将管内杂物清除干净,并按以下要求进行操作:

  截管:根据现场测绘的草图,在选好的管材上画线,按线截管。截管宜用金属锯,不得采用砂轮切割,当采用盘锯切割时,其转速不得大于800r/min。当采用手工锯截管时,其锯面应垂直于管中心。

  管端清理加工要求:应用细锉将金属管端面的毛边修光,应采用棉丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。管端和管螺纹清理。

  管道连接采用专用的热熔工具,不同规格的管材采用相应加热工具,严格按照设备使用条件的要求进行操作。

  熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出位置。

  连接时,应无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,加热管件和管头必须是无旋转地按标志深度插入到加热头上,达到规定标志处。

  达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套的加热头上同时取下,迅速地、无旋转地、直线均匀地插入到所标志深度,使接头处形成均匀凸缘。在表中规定的加工时间内,刚接好的接头还可以校正,但严禁旋转。

  管道穿外墙按设计要求应加刚性防水套管;穿楼板、内墙时均应加套管,卫生间套管高度高出地面50mm,其他房间高出20mm;穿墙套管与装饰墙面平齐。

  由于管道系统各配水点及阀门、水表的连接采用内螺纹或外螺纹,所以连接时要用带金属管件的管件作为过渡。该管件与管道采用热熔连接。安装好的管件接头要加装一个与之相适应的带内外螺纹和短管加以保护,并对管口进行封堵。
xdapeng
2009年09月24日 10:06:16
2楼
非常感谢楼主,真得解决我的难题啊.雪中送炭感激你!
回复
chen_54
2010年09月07日 15:21:36
3楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示。非常感谢!!!
回复
kangyuehui
2010年09月26日 22:08:28
4楼
好东西,正好有用,感谢楼主
回复
cjh200707
2011年04月10日 20:22:52
5楼
工作中用得上,好资料,多谢分享了
回复
wwyt9966
2011年04月21日 21:33:13
6楼
谢谢了
回复
xiaoxiaoda
2012年10月29日 11:24:56
7楼
谢谢,但是好像不全面呀
回复

相关推荐

APP内打开