关于梁内钢筋布置间距的问题
slimpig1120
2009年06月10日 11:18:11
来自于建筑施工
只看楼主

水工混凝土结构设计规范里对于梁内纵向钢筋的布置间距有这样的规定:"梁的下部纵向钢筋的净距不应小于钢筋直径,上部纵向钢筋的净距不应小于1.5倍钢筋直径,同时均不应小于30mm;也不应小于最大骨料粒径的1.5倍。"这句话的意思是指上下两层的钢筋间距都不能小于骨料粒径的1.5倍么?还是单指上层钢筋? 另外,实际施工当中,碰到梁受力大,梁底部钢筋布置较密的情况时,两根钢筋一束分别水平摆开的话,会影响钢筋作用效果么(底部只有一层钢筋)?

水工混凝土结构设计规范里对于梁内纵向钢筋的布置间距有这样的规定:"梁的下部纵向钢筋的净距不应小于钢筋直径,上部纵向钢筋的净距不应小于1.5倍钢筋直径,同时均不应小于30mm;也不应小于最大骨料粒径的1.5倍。"这句话的意思是指上下两层的钢筋间距都不能小于骨料粒径的1.5倍么?还是单指上层钢筋?
另外,实际施工当中,碰到梁受力大,梁底部钢筋布置较密的情况时,两根钢筋一束分别水平摆开的话,会影响钢筋作用效果么(底部只有一层钢筋)?
免费打赏
slimpig1120
2009年06月10日 16:45:28
2楼
请教哪位高人能解释一下啊... 尤其是当梁内采用二级配混凝土的时候,骨料直径和钢筋间距之间会有较大冲突(改一级配混凝土又很浪费水泥用量,觉得没有必要)
回复
xuruiqingaicc
2009年06月10日 21:20:36
3楼
"梁的下部纵向钢筋的净距不应小于钢筋直径,上部纵向钢筋的净距不应小于1.5倍钢筋直径,同时均不应小于30mm;也不应小于最大骨料粒径的1.5倍。"这句话的意思是指上下两层的钢筋间距都不能小于骨料粒径的1.5倍,不是单指上层钢筋。
实际施工当中,碰到梁受力大,梁底部钢筋布置较密的情况时,两根钢筋一束分别水平摆开的话,会影响钢筋作用效果,降低了钢筋同混凝土的握裹力,明显会影响效果。
回复
slimpig1120
2009年06月12日 11:21:46
4楼
那请问施工当中这样的现象常见吗?是不是一定要严格按照这样的规定来控制钢筋间距呢?
回复
suhuayin
2009年06月15日 11:33:32
6楼
规范要求的是严格点,不过施工中对于最大骨料的粒径的1.5倍往往控制很难。应该对上层和下层都应该适应。
这种构造要求是通过试验来确定,往往是取的较理想的状态,在施工中加以控制应该还是可以达到的。
回复
slimpig1120
2009年06月15日 12:30:07
7楼
哦 原来是这样 谢谢:handshake :)
回复
lwpk
2009年06月15日 15:45:40
8楼
强烈要求斑竹给上面这位热心的楼主加分
回复
d113375743
2009年06月16日 14:33:47
9楼
一般来说
看梁宽
250的梁最多4根
再多就要布两层了
回复
wuyush
2009年06月18日 22:00:29
10楼
“实际施工当中,碰到梁受力大,梁底部钢筋布置较密的情况时,两根钢筋一束分别水平摆开的话,会影响钢筋作用效果,降低了钢筋同混凝土的握裹力,明显会影响效果。”
“明显会影响效果” 不见得吧
水工结构配筋多,有时候就是成束的
回复
tuziqishizll
2009年06月20日 11:08:22
11楼
我们工地300的梁,图纸上要求放7根25的钢筋。
回复
wuwei123899
2009年06月22日 15:40:46
12楼
一般的工地都不会严格控制,只要梁两边有一定的保护层就可以了
回复

相关推荐

APP内打开