楼板开洞的问题
ljy15191
ljy15191 Lv.2
2009年06月10日 10:26:56
只看楼主

1,卫生间降板是否算楼板开洞?2,算楼板宽度时,楼梯间是算全部开洞?还是算其一半长为楼板宽度?哪位高手指点一下.谢谢:kiss: :kiss: :kiss:

1,卫生间降板是否算楼板开洞?
2,算楼板宽度时,楼梯间是算全部开洞?还是算其一半长为楼板宽度?
哪位高手指点一下.谢谢
:kiss: :kiss: :kiss:
免费打赏
bj01231295
2009年06月10日 10:32:18
2楼
1,卫生间降板不算开洞
2,楼梯间一般都把板厚按0计算,不按开洞计算
回复
混混结构
2009年06月10日 15:52:42
3楼
支持楼上的说法!!:)
回复
zanozhan
2009年06月10日 17:29:12
4楼
同意2楼的说法,补充一下
楼梯间因为要导荷,故不开洞,板厚输0,不过抗震规范修订后,要求计算考虑楼梯的支撑作用,不过国内现行设计软件还不完善,搞不了(听说新的广厦可以,没试过)
回复
xingyong80
2009年06月12日 14:27:18
5楼
1,卫生间降板不算开洞
2,楼梯间一般都把板厚按0计算,恒活荷载要输入的
回复
jingjia.good
2009年06月12日 16:39:47
6楼
1、卫生间降板不算开洞,只是降标高后的板按四边简支计算
2、我楼梯间一般都设为全房间洞,然后手算一下楼梯的荷载,输入梁间荷载。08版的PKPM好像可以直接输入楼梯,并考虑楼梯的刚度
回复
qiufengjia
2009年06月12日 17:48:38
7楼
看了你文章让我很受益啊,谢谢啊辛苦啦:kiss:
回复
honker1981
2009年06月13日 09:01:34
8楼
震规范修订后,要求计算考虑楼梯的支撑作用,
现行设计软件还不完善,新的广厦可以,但算的配筋相当大,很难接受。
PKPM将梯板简化成一根杆,是一种偷懒的做法,很不符合实际情况。
回复
hax7091_cn
2010年07月04日 11:56:48
9楼
1,卫生间降板不算开洞
2,楼梯间一般都把板厚按0计算,恒活荷载要输入的
回复
cjc-91103
2010年07月04日 17:28:52
10楼
谢谢,我也正想弄明白
回复
tessyang
2010年07月16日 14:46:12
11楼
谢谢楼主
回复