有关建筑设计防火规范8.2.1与8.2.2之矛盾
w-jwei
w-jwei Lv.12
2009年06月10日 08:26:27
只看楼主

一住宅小区,共有八幢5F+1住宅楼,每个体积:6000立方米,室外消防用水量是多少:按建规表8.2.1还是按8.2.2计算,前者室外消防水量10L/S,后者要20L/S,但江苏省审图中心技术问答,说,有公建的用8.2.2,没有公建的用8.2.1,现在这两个差别好大,个人觉的应用8.2.2因为8.2.1表下注中有解释,当表8.2.1与表8.2.2有矛盾时,应按最大的,不知各位网友是如何做的!!

一住宅小区,共有八幢5F+1住宅楼,每个体积:6000立方米,室外消防用水量是多少:按建规表8.2.1还是按8.2.2计算,前者室外消防水量10L/S,后者要20L/S,但江苏省审图中心技术问答,说,有公建的用8.2.2,没有公建的用8.2.1,现在这两个差别好大,个人觉的应用8.2.2因为8.2.1表下注中有解释,当表8.2.1与表8.2.2有矛盾时,应按最大的,不知各位网友是如何做的!!
免费打赏
sand_wind
2011年02月12日 17:38:28
12楼
8.2.1的注释如下:
注:城市的室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消火栓用水量。当工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按本规范表8.2.2-2 的规定计算,其值与按本表计算不一致时,应取较大值。
回复
sw-gps
2011年02月14日 16:19:24
13楼
具体情况具体对待
单元式住房,防火分隔好、体积不能硬套
按大的不对,规范不矛盾

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-14 16:20 编辑 ]
回复
showip
2011年02月14日 17:33:20
14楼
进来学习的~~~~~~~~~~
回复
zhumb
2011年02月14日 22:25:07
15楼
按大的,消防的往高里套没错
回复
sw-gps
2011年02月18日 10:59:34
16楼
本来市政管网愿意直接供水的,
大量的小区,消防水量人为变大、导致供水部门不能保证直供

还不算错误?
回复
水晴
2011年02月18日 11:36:16
17楼
按8.2.2计算,8.2.1之后有注释的嘛
回复
sw-gps
2011年02月18日 17:26:08
18楼
按照现行规范的字面,要取大的
但现行规范是后来人、层层加码的产物

但咨询规范组,会和江苏的一样吧
过去规范,室外消防水量是max防火分区的体积
<规范允许max防火分区的体积时,按建筑体积

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-18 17:38 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开