有关建筑设计防火规范8.2.1与8.2.2之矛盾
w-jwei
w-jwei Lv.12
2009年06月10日 08:26:27
只看楼主

一住宅小区,共有八幢5F+1住宅楼,每个体积:6000立方米,室外消防用水量是多少:按建规表8.2.1还是按8.2.2计算,前者室外消防水量10L/S,后者要20L/S,但江苏省审图中心技术问答,说,有公建的用8.2.2,没有公建的用8.2.1,现在这两个差别好大,个人觉的应用8.2.2因为8.2.1表下注中有解释,当表8.2.1与表8.2.2有矛盾时,应按最大的,不知各位网友是如何做的!!

一住宅小区,共有八幢5F+1住宅楼,每个体积:6000立方米,室外消防用水量是多少:按建规表8.2.1还是按8.2.2计算,前者室外消防水量10L/S,后者要20L/S,但江苏省审图中心技术问答,说,有公建的用8.2.2,没有公建的用8.2.1,现在这两个差别好大,个人觉的应用8.2.2因为8.2.1表下注中有解释,当表8.2.1与表8.2.2有矛盾时,应按最大的,不知各位网友是如何做的!!
免费打赏
w-jwei
2009年06月11日 08:14:11
2楼
没有人知道吗,顶下!!!11
回复
f_jg2003
2009年06月11日 09:43:30
3楼
按大的,也就是这两个表应该是任意一个表都应该满足。另外规范可没有区分是不是有公共建筑吧。
回复
gpechj02
2009年06月11日 09:53:53
4楼
规范是没有说清楚
8。2。1注:城市的室外消防用水量应包括居住区、工厂、仓库、堆场、储罐(区)和民用建筑的室外消火栓用水量。当工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓用水量按本规范表8.2.2-2 的规定计算,其值与按本表计算不一致时,应取较大值。
这里很明显把居住区和民用建筑做为两个概念提出,可居住区里面的住宅都是民用建筑,江苏审图中心意见与《建筑技术问答》里面是一样的,把这一条里面的“民用建筑”理解成公共建筑。
建议楼主最直接的办法是去问消防和规范组。
个人觉得保险点还是要取大值。按8。2。2
回复
w-jwei
2009年06月13日 10:22:20
5楼
多谢二位了,我问下!!!!
回复
爱画图真是太好
2009年06月15日 15:30:55
6楼
11、多层居住小区(无公建的情况下)室外消防水量是按《建规》表8.2.1还是按表8.2.2-2执行,适用条件有何不同?如何理解第8.2.1条注?
答:多层居住小区(无公建的情况下)室外消防水量按《建规》第8.2.1条表8.2.1执行;多层居住小区含有公建时按《建规》第8.2.1条表8.2.1和第8.2.2条表8.2.2-2中的较大值执行。

详江苏省给排水专业技术问答2005.doc
回复
yangyang-123
2009年06月16日 09:51:40
7楼
保险的做法是按最大值来做呗
回复
linyinong
2009年06月16日 16:05:32
8楼
其实不难理解,8.2.2表是对建筑单体而言,用于确定单幢建筑的室外消防用水量。
回复
liubenli888
2011年01月22日 10:48:27
9楼
8。2。2011年02月10日 19:38:18
10楼
感谢版主的整理,这些资料对我等准备报考的人来说真是雪中送炭啊,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供 越来越多的好资料
回复
sand_wind
2011年02月12日 17:36:39
11楼
对于消防系统,运行费用很小,投资差别主要是基建投资,而这部分投资占项目的建设费用小之又小。
所以消防设计时,尽量保守。
回复

相关推荐