请问10kV电缆烧掉了,为什么?
tengwei520
tengwei520 Lv.7
2009年06月10日 08:21:25
只看楼主

昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。

昨天我公司新建F5厂10kV进线电缆烧掉了,现场查勘为C相击穿(从送电到烧掉只有36小时,电缆运行了36小时烧掉了),请问发生这样的事情原因有几种啊?
PS:电缆耐压、绝缘试验都做过了,没有问题。
免费打赏
kongde520
2009年09月30日 23:09:21
12楼
如果是旧电缆二次使用,第一次放电不完全,运行会击穿。
回复
yddqyang
2009年10月12日 15:14:48
13楼
接头没有做好还是衔接元件不好。
回复
wangcy123
2009年10月13日 13:05:07
14楼
10楼正解,一定要做泄漏试验
回复
zxmhwj888
2009年10月21日 10:24:38
15楼
单烧C相,应该是电缆头没做好或接线时没接好接触不良引起。电缆做试验一般都是先做直流泄漏试验,合格后才能进行交流耐压试验。