请问各位前辈,我用采暖供水85度,回水60度,管径怎么确定?暖通手册上面只有采暖供水温度是95度,回水温度是70度时的管径表,应该是参照这个表格进行修正,还是怎么选择,在线等,谢谢各位了!
请问各位前辈,我用采暖供水85度,回水60度,管径怎么确定?暖通手册上面只有采暖供水温度是95度,回水温度是70度时的管径表,应该是参照这个表格进行修正,还是怎么选择,在线等,谢谢各位了!
22楼
楼主这个问题也犯糊涂,真的是……:L
不过二楼说错了,楼主给的是85/60,所以应该是除以25,而不是除以20。
其实很简单,就是我们常用的公式Q=c.m.(t供-t回),根据这个公式,算出流量就可以查表了。
楼主看书吧
回复
23楼
你是正确的。强力支持!!!!:)
回复
24楼
楼主这个问题也犯糊涂,真的是……
不过二楼说错了,楼主给的是85/60,所以应该是除以25,而不是除以20。
其实很简单,就是我们常用的公式Q=c.m.(t供-t回),根据这个公式,算出流量就可以查表了。
楼主看书吧
回答正确
回复
25楼
向高手学习:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
26楼
:L 有暖通专业 我们学校就有!
建议上网找个鸿业软件 计算一下 方便
回复
27楼
讨论是好事啊,学习中
回复
28楼
算管径大小,跟采暖面积没有关系吗?
回复
29楼
不是860*Q/(T2-T1)吗?难怪有人问你是不是暖通专业毕业的呀?
回复
30楼
素质啊,都是科班出身!!!!有时候你们文的问题书上确实有,要懂得变通,学会自己找答案,好多软件都可以算出你们要的结果,鸿业的小软件就不错。20楼的同学现在怎么没有暖通专业啊,改名了?叫建环吧?你在读研试试,还叫暖通!!
回复
31楼
这个问题也捆扰了我很久的,请哪位高手帮帮忙啊.
回复