请问各位前辈,我用采暖供水85度,回水60度,管径怎么确定?暖通手册上面只有采暖供水温度是95度,回水温度是70度时的管径表,应该是参照这个表格进行修正,还是怎么选择,在线等,谢谢各位了!
请问各位前辈,我用采暖供水85度,回水60度,管径怎么确定?暖通手册上面只有采暖供水温度是95度,回水温度是70度时的管径表,应该是参照这个表格进行修正,还是怎么选择,在线等,谢谢各位了!
2楼
Q乘以0.86 除以20 就是流量 再查表
回复
3楼
这个问题也捆扰了我很久的,请哪位高手帮帮忙啊.
回复
4楼
主要是运动粘度时温度的选取。采暖季平均水温取多少的问题。
回复
5楼
2楼已说了(单位是kg/h)。得出流量后按经济流速选管径。
回复
6楼
计算出流量来,用假设流速的方法校核比摩阻,确定管径,很容易选。
回复
7楼
G=860Q/(Tg-Th)
G: 流量 T/h
Q:负荷 MW
2楼已经指出来了
回复
8楼
是个基础的问题,建议看看《供热工程》这本书哇,全面的了解一下计算和查表的过程。我记得好像是在第四章里
回复
9楼
流量与热负荷与供回水温差有关,看设计手册后就会明白
回复
10楼
用软件比较方便,没有的话可以近似的取
回复
11楼
回复