8M跨度 400*400的柱子截面箍筋要用12请教各位是什么原因另外我是3级抗震请问角柱的箍筋要全高加密吗?
8M跨度 400*400的柱子截面
箍筋要用12
请教各位是什么原因
另外我是3级抗震
请问角柱的箍筋要全高加密吗?
2楼
箍筋是要满足抗剪计算和抗震构造要求,就你的问题,和柱剪力设计值和抗震要求的最小配箍率决定了配箍率,箍筋形式(如复合箍、环焊箍、螺旋箍、普通箍)由自定,纵向主筋的布置决定了肢数,综合就确定了箍筋直径。如果是底层的话,用到12的也没什么不正常呀。
三级角柱规范没作箍筋全高加密的要求。
你提供的资料太少,无法谈原因了。
回复
3楼
我把模型传上来
帮我看看
回复
4楼
我把截面加大了。
回复
5楼
按你所传的数据文件运算,底层400*450柱箍筋非加密区才是8@200,不是你所说的12
回复
6楼
楼上的兄弟。多谢你
400*920和400*1100这两个柱子你有没有看
我觉得这两个柱子的配筋不太对劲
和边上的400*450柱子比较一下,截面比他大,配筋也大好多
2-3层箍筋需要加密,哭筋也很大/用到10或12了
回复
7楼
今晚可能没空,明天吧。
你那几根扁柱是建筑上一定要的吗?我觉得不大合适,梁柱偏心太大,满足不了规范要求的。
回复
8楼
建筑上要求的。。
不过我觉得不是一定要做那么大截面
其他部分大可以做构造柱子。
回复
9楼
我看了一下,软件是正常的,关键是你的柱截面问题。
由于柱截面高度过大,造成抗侧刚度大,使地震作用及风力集中作用在这几数量很少的柱上,一定程度上也吸收了较大地震能量。所以会出现X向纵筋很密。
二三层要加密是因为剪跨比过小,属于短柱,所柱层内要全高加密。
回复
10楼
你的分析很有道理。谢谢你了1
我现在的理解是应该将截面改小。
是否正确
回复