现有一台格力KF-72LW空调发生事故:空调来电线路烧焦,压缩机接线柱位置破裂导致雪种全部泄漏。前几天刚加氟但小于标准植。请各位帮分析原因。谢谢
现有一台格力KF-72LW空调发生事故:空调来电线路烧焦,压缩机接线柱位置破裂导致雪种全部泄漏。前几天刚加氟但小于标准植。请各位帮分析原因。谢谢
2楼
本人在维修时也遇到过相同的问题,是春兰3P的,使用庆安压机。
问题首先是接触器烧死,断路器使用过大。
自我分析有可能是压机接线柱接线过松引起。
回复
3楼
排气压力过高。。。。
回复
4楼
2楼描述的现象跟这台一样。但3楼所说排气压力过高是由什么引起的?冷冻剂加的太多?还是管道堵塞?请各位赐教。
回复
5楼
可能是接线柱的绝缘不够
回复
6楼
我修过两台类似的机子 一台原装松下5匹柜 一台三菱重工海尔5匹柜机 全是压机接线端子烧毁 松下的机子从烧毁的端子可以看到压机内电机的线包 海尔的接触器烧成灰 现场检查分析原因 松下的机子缺一相电 而且接触器内部卡死 造成压机缺相烧毁 海尔的机子 检查发现外机有一个风扇不转 且冷凝器脏堵严重 原因找到 电流大烧压机 接线端子很少出现问题
回复
7楼
我也遇到过这种情况,是室外机安装位置过高,压缩机回油困难,长时间运行,导致压缩机接线桩烧毁。
回复
8楼
同意楼上说法,在这里补充一下压缩机的过载保护不起作用,
回复
9楼
空调来电线路烧焦,是主板还是压缩机电路?
回复
10楼
我也遇到过这种情况,是室外机安装位置过高,压缩机回油困难,长时间运行,导致压缩机接线桩烧毁。