新手在超市中央空调设计遇到问题了,请高手们指教
0601_kaiselin
2005年05月18日 10:12:30
来自于中央空调
只看楼主

我最近在做一个超市中央空调的设计,工程概况:一-三层为潮湿,四层为办公,每层面积3000平方。选用吊顶式空调机组,直接从外墙接新风与室内回风混合送入空调机组,按一次回风计算风量和冷量。部分机组要选到8排盘管冷量才满足要求。我看有的资料说6排盘管得比较常用。我选8排得会不会有问题?有同行说可以用新风机组和不接新风的空调机组合用,如果用新风处理到室内状态再和回风混合送入空调机组,这样空调机组的风量和冷量怎么确定呢?

我最近在做一个超市中央空调的设计,工程概况:一-三层为潮湿,四层为办公,每层面积3000平方。选用吊顶式空调机组,直接从外墙接新风与室内回风混合送入空调机组,按一次回风计算风量和冷量。部分机组要选到8排盘管冷量才满足要求。我看有的资料说6排盘管得比较常用。我选8排得会不会有问题?

有同行说可以用新风机组和不接新风的空调机组合用,如果用新风处理到室内状态再和回风混合送入空调机组,这样空调机组的风量和冷量怎么确定呢?

这个工程不做吊顶,风管用橡塑保温和直接采用保温风管从经济和使用角度看哪一个更好一些呢?
免费打赏
njzxh
2005年08月22日 08:48:51
12楼
偶还是觉得新风和回风应该用同一机组,过渡季节好全新风啊.
回复
sunduobin
2005年08月30日 13:18:55
13楼
1、你的问题是不是因为你的吊顶空调机组选择的数量少了,这样单台空调机组处理的风量要求很大,建议你可以增加几台机组。
2、作为超市,建议选择组合式空调机组,这样可以降低噪音,同时还能提高除湿能力,提高室内空气品质
回复
jrzhp
2005年09月02日 16:01:49
14楼
一-三层为超市,采用吊顶式空调机组单独计算(不包括新风),选型、布置。吊顶式新风机组根据新风量单独计算,选型、布置,要考虑空气处理机及新风系统均匀布置。具体选几排管设备根据计算决定。四层为办公选风机盘管加新风系统,便于单间控制。
工程不做吊顶,直接采用保温风管较经济美观。
回复
quandunhai
2005年09月02日 17:19:39
15楼
同意楼上所讲,通过这样的计算,应该做出来的设计是没有问题的.不要做一些别人没有做的尝试,我不是说你不能创新.但是我要说的是目前大家都没有这么做,包括设计院.
回复
songduansheng
2005年09月05日 16:21:17
16楼


高人讲出来的话就是有大师风范啊
回复
longer_maple
2005年09月06日 09:11:40
17楼
超市用八排管最好在门口给顾客准备一些雨伞什么的,以防上面滴水下来。
回复
deathgod007
2005年09月06日 09:51:25
18楼

晕.....
回复
myrealfriends
2005年10月26日 09:43:12
19楼

嘿嘿,在学校的时候老师也是这么说的。
新手总爱搞些小创新,不过好多都是不且实际的。
毕业半年了,没有做暖通,现在都不敢随便说话了。
回复
不莱梅的迪奥
2006年04月13日 21:22:37
20楼
呵呵,这是新手毕竟的阶段阿
回复
zhukh1225
2007年04月25日 09:26:20
21楼
各位大大们的发言给我启示很大哟,学到不少,顺便问下风管的大小该如何计算,有何标准可依照