美的5匹柜机不能开机
lhb19862004
2009年06月07日 17:57:57
来自于制冷技术
只看楼主

有一台5匹空调桂机,不能开机,内机面板三个指示灯一直同时闪烁,所有的保护电路都检查过,内外电路板,电源变压器也换过,内外温感检查无异常,内外插接件完好,外机指示灯显示正常,就是不能排除故障,系统压力正常,不知是何原因.恳请高手指点,急急急!!!!!!

有一台5匹空调桂机,不能开机,内机面板三个指示灯一直同时闪烁,所有的保护电路都检查过,内外电路板,电源变压器也换过,内外温感检查无异常,内外插接件完好,外机指示灯显示正常,就是不能排除故障,系统压力正常,不知是何原因.恳请高手指点,急急急!!!!!!
免费打赏
jwb0521
2009年06月07日 19:40:42
2楼
检查一下是否缺相,或相序错误。最好内外机控制线也检查仪下。
回复
ybb1314
2009年06月11日 17:23:13
3楼
你这个是外机保护(相序,高低压,排气)。内外机连接线第4根是不是断了。你点到压缩机是正转的话,可以把4接到N上去。