请教漏电断路器的区别
yhy525
yhy525 Lv.3
2009年06月07日 17:27:15
来自于断路器
只看楼主

我这有两个漏电断路器型号是DZ20LE-400/3N300 400A 和DZ20LE-400/4300 400A它们有什么区别呢?

我这有两个漏电断路器型号是DZ20LE-400/3N300 400A 和DZ20LE-400/4300 400A
它们有什么区别呢?
免费打赏
wlszjs
2009年06月07日 19:17:55
2楼
前一个是3+N开关,后一个是4级开关,主要区别在于N极是否始终接通,如果是TN系统的话,除了双电源切换,一般采用3+N
下面是我在网上找来的
四极断路器分为A、B、C、D四种:

A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。

B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。

C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。

D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。

这里有两个问题要注意:

1 在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。

2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。
回复
xuxianjie
2009年06月07日 19:56:59
3楼
楼上比较全面
请参考
回复
yhy525
2009年06月08日 09:23:50
4楼
    非常 感谢!
回复
charlie_luo
2010年04月03日 17:08:24
5楼
正根据《民用建筑照明设计规范》设计建筑的总配电箱进线总断路器应为四极,且应注明漏电动作电流整定值。,2楼的回答让我们做出一个正确选择。谢谢!