主变高压套管漏油 怎么办?
jokylin
jokylin Lv.2
2009年06月07日 16:44:47
只看楼主

主变高压套管漏油 油位计下端漏 只有A相漏 其他两相正常。请高手分析解决?(是不是温差大引起)

主变高压套管漏油 油位计下端漏 只有A相漏 其他两相正常。请高手分析解决?(是不是温差大引起)
免费打赏
sailyoung
2009年06月07日 17:14:51
2楼
是什么型号的变压器?ABC三相套管是分别独立的吗?楼主介绍下你们变压器的一些情况大家才能帮你分析。另外如果漏的厉害,尤其是低于设定油位是,一定要断电,找电业局的服务公司进行检修。
回复
jokylin
2009年06月07日 18:41:52
3楼
一、 主变压器
1、型 号 S9-10000/110
2、容 量 10000KVA
3、电 压 121±2×2.5%/6.3KV
4、电流(高压/低压) 47.7/916.4A
5、空载损耗 9.762KW
6、空载电流 0.20%
7、负载损耗 55.830KW
8、阻抗电压 10.21%
9、冷却方式 ONAN
10、相 数 三相
11、频 率 50HZ
12、接线组别 YN,d11
13、接地方式 直接接地
ABC 三相士分别独立的 ,漏的不是很厉害 一年也就滴一两次。这次好像比较频繁,发电的时候漏多点 ,不发电部漏。
回复
lingxuct
2009年06月07日 22:29:58
4楼
110/6.3KV10MVA的变压器,套管连接都是软连接,油位计更是没有外力了,漏油的原因是密封圈老化,需要更换,油位计下端需要放掉油,手伸进去拧螺母后才能换;套管更麻烦,需要吊芯,拧松导电杆后才能换,吊芯需要吊机,先放油。
这主变最少也运行10年没大修了?密封圈老化,吊芯时同时检查分接开关的触点,清理一下触点上的污物(电流引起的,需要擦干净)。
回复
sailyoung
2009年06月08日 10:42:06
5楼

区管说的对,我们这里的要求主变每隔5年进行一次吊芯试验,在试验过程中,服务公司会给你的变压器做全面的维护。
回复
jokylin
2009年06月08日 22:59:29
6楼
谢谢大家的帮忙,主变是2001年投入运行的,一直都未进行吊芯试验。
回复

相关推荐

APP内打开