一根柱子下层配筋小,上层配筋大,除了风和地震作用外,还有其他哪些因素造成的?一根柱子配筋下层小,上层大,画图时就这样画还是按大配筋的通长配置
一根柱子下层配筋小,上层配筋大,除了风和地震作用外,还有其他哪些因素造成的?
一根柱子配筋下层小,上层大,画图时就这样画还是按大配筋的通长配置
2楼
1、还有重力荷载。
2、不必通长配置,可将上层柱子纵筋伸入下一层柱子中连接。
回复
3楼
:victory: :victory:
回复
4楼
楼主多辛苦啊,谢谢分享啊。
回复
5楼
一般是第二层的会比较大~
我都是按照第二层的来通下去~
这样好像比较大了~
我也奇怪怎么会上一层比下一层大~
回复
6楼
楼主多辛苦啊,谢谢分享啊。 说的不错。。!
回复
7楼
顶层边柱为大偏心受压,一侧纵筋受拉,配筋主要受弯矩控制,所以纵筋较大。中间层柱一般为小偏心受压,纵筋或全部受压,或部分受拉但应力很小,配筋主要受轴力控制,所以纵筋较小,多为构造配筋。
回复
8楼
做过的私活出现过.......见鬼了
回复
9楼
根柱子配筋下层小,上层大,画图时就这样画法03G101上面有的
回复
10楼
?????????
回复
11楼
如果有地下室的话,下面一层钢筋肯定比上面要下的,不过我也想问类似问题,希望高手解答~
回复