请教柱子配筋问题
qinll007
qinll007 Lv.3
2009年06月05日 22:02:34
只看楼主

一根柱子下层配筋小,上层配筋大,除了风和地震作用外,还有其他哪些因素造成的?一根柱子配筋下层小,上层大,画图时就这样画还是按大配筋的通长配置

一根柱子下层配筋小,上层配筋大,除了风和地震作用外,还有其他哪些因素造成的?

一根柱子配筋下层小,上层大,画图时就这样画还是按大配筋的通长配置
免费打赏
user
2009年06月06日 07:39:49
2楼
1、还有重力荷载。
2、不必通长配置,可将上层柱子纵筋伸入下一层柱子中连接。
回复
ntxujiarong
2009年06月06日 14:04:51
3楼
:victory: :victory:
回复
qiufengjia
2009年06月17日 10:03:06
4楼
楼主多辛苦啊,谢谢分享啊。
回复
zhangjiting0330
2009年06月17日 11:00:20
5楼
一般是第二层的会比较大~
我都是按照第二层的来通下去~
这样好像比较大了~
我也奇怪怎么会上一层比下一层大~
回复
dapeng2429
2009年06月17日 12:38:45
6楼
楼主多辛苦啊,谢谢分享啊。 说的不错。。!
回复
user
2009年06月17日 21:28:44
7楼

顶层边柱为大偏心受压,一侧纵筋受拉,配筋主要受弯矩控制,所以纵筋较大。中间层柱一般为小偏心受压,纵筋或全部受压,或部分受拉但应力很小,配筋主要受轴力控制,所以纵筋较小,多为构造配筋。
回复
wyp945
2010年03月17日 19:45:13
8楼
做过的私活出现过.......见鬼了
回复
caifanjun2010
2010年03月17日 20:10:22
9楼
根柱子配筋下层小,上层大,画图时就这样画法03G101上面有的
回复
soshefor
2010年03月17日 21:54:52
10楼
?????????
回复
woshiboy
2010年03月17日 23:51:35
11楼
如果有地下室的话,下面一层钢筋肯定比上面要下的,不过我也想问类似问题,希望高手解答~
回复

相关推荐