这是一个四层的水果批发市场。建筑高度约23米,占地面积约800多平米。一层为交易大厅,二至四层为仓库(水果纸箱包装)。一层交易大厅与原有两个交易大厅为开敞式连通,详细建筑概况请见设计说明部分。工程地处东北,由于二至四层不设采暖系统,因此消火栓系统为干式,并设置预作用自动喷水灭火系统。对于消防用水量的确定不太有把握,火灾延续时间应按仓库确定还是按商店建筑确定?还有室内外消火栓用水量也不太有把握……:( 。望各位网友给予指正图纸中的错误。有我的QQ,希望和大家多交流学习哈^_^
http://www.co188.com/r_dd_44765872_1.htm
2楼
自己顶……。:hug:
回复
3楼
感觉严格点没什么,不会给甲方浪费太多钱,关键时刻真好用
回复
4楼
对于消防用水量应计算确定,火灾延续时间按大的确定.室内消火栓用水量按计算的充实水柱长度后查表确定,室外消火栓用水量根据建筑体积按大的确定.
回复
5楼
“室内消火栓用水量按计算的充实水柱长度后查表确定”这个很厉害……我一直以为直接取规范的不应小于那个值呢……
其他的,如果能联系我这个工程是实际来说就好了,实际操作上不太明白。
谢谢了。
回复
6楼
这个得兼顾安全与实用,还得经济,太难了
回复
7楼
图纸模糊看不清楚
回复