求助:频敏变阻器启动问题
xjw2006
xjw2006 Lv.8
2009年06月05日 15:14:03
只看楼主

最近,做了一套频敏变阻器低压启动柜,轧钢机,绕线电机380V,245KW,定子额定电流464A,转子电流355A,开始邮购一台浙江跃峰BPI-316/1650的频敏变阻器,启动时,起动电流超过1000A,转速太慢,超过90秒仍不回下来,提不起速,后又购了一台,并联试之,仍不行,串联试,启动电流800A,转了两下就停住了,各抽头都试过,都不行,无奈,从旧生产线上拆了一台旧的上海华银产同型号的频敏变阻器,用80%抽头试之,启动电流920A左右,二三圈后开始提速,电流逐渐下降,40秒后转速达到稳定,电流稳定在120A左右,起动成功!问这是什么原因?

最近,做了一套频敏变阻器低压启动柜,轧钢机,绕线电机380V,245KW,定子额定电流464A,转子电流355A,开始邮购一台浙江跃峰BPI-316/1650的频敏变阻器,启动时,起动电流超过1000A,转速太慢,超过90秒仍不回下来,提不起速,后又购了一台,并联试之,仍不行,串联试,启动电流800A,转了两下就停住了,各抽头都试过,都不行,无奈,从旧生产线上拆了一台旧的上海华银产同型号的频敏变阻器,用80%抽头试之,启动电流920A左右,二三圈后开始提速,电流逐渐下降,40秒后转速达到稳定,电流稳定在120A左右,起动成功!问这是什么原因?
免费打赏
xiaoan5255
2009年06月25日 12:39:08
2楼
电机要达到启动转矩才能正常启动,频敏变阻器一次总启动时间设计要求不能超过80s,否则,烧损。
回复

相关推荐

APP内打开