目前做一太阳能系统的安装:乙二醇溶液在130度时压力大概是3-4bar吧。定压罐设置的压力是1.5bar,补水泵扬程40m,接在循环水泵吸入口。循环泵扬程15m,设计工作压力是2bar。我的问题:1.对于太阳能集热板这种被加热的管路是否计算补水压力时需要加上对应温度下的饱和蒸发压力啊? 否则会不会补不进去水啊?定压罐设置的压力是1.5bar太小了吧?2.还有补水泵的选择是不是也有这个问题,要不怎么会跑出来40m。

目前做一太阳能系统的安装:
乙二醇溶液在130度时压力大概是3-4bar吧。
定压罐设置的压力是1.5bar,补水泵扬程40m,接在循环水泵吸入口。
循环泵扬程15m,设计工作压力是2bar。
我的问题:
1.对于太阳能集热板这种被加热的管路是否计算补水压力时需要加上对应温度下的饱和蒸发压力啊?
否则会不会补不进去水啊?定压罐设置的压力是1.5bar太小了吧?
2.还有补水泵的选择是不是也有这个问题,要不怎么会跑出来40m。
:handshake