冷冻机配电问题
hummer-hummer
2009年06月04日 15:14:38
只看楼主

各位XDJM,小弟请教:单台冷冻机组启动功率为840KW,稳定运行功率为670KW,若采用软启动,则开关要配多大? 冷冻机为低压380V机组

各位XDJM,小弟请教:单台冷冻机组启动功率为840KW,稳定运行功率为670KW,若采用软启动,则开关要配多大? 冷冻机为低压380V机组
免费打赏
星湖
2009年06月04日 15:53:12
2楼
稳定后电流1000多点,选择1250的断路器
回复
hou48411
2009年06月04日 16:53:35
3楼
冷冻机组的额定功率是多大?
回复
hummer-hummer
2009年06月04日 17:12:55
4楼

840KW 应该是额定功率
回复